Küçük bir takımhanedeki ana besleme panosuna işgüvenligi nedeniyle kaçak akım rölesi koymam gerekiyor. 63 A 300mA bi adet 3 faz kaçak akım rölem mevcut bunu panoya bagladım.sorun yok.Fakat atölyedeki iki adet ünüversal freze 3F+T mantıgı ile çalışmakta yani 3 faz makınaya baglı toprak makına gövdesine baglı ben bu makınaları elektrık sistemine dahil ettigimde daha makınaları açmadan kaçak akım rölesi atıyor..
Acaba sorun ve çözümü nedir bilenlerin yardımları için şimdiden teşekkürler.
NOT:kaçak akım rölesini baglarken 3faz ve nötürü röle üzerinden geçiriyorum..
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Makinanın üzerinde kumanda panosu kontaktör termiik vs. Varsa nötr gitmesi gerekir, ki mutlaka vardır senin toprak olarak düşündüğün kablo nötr kablosu olabilir bda kaçak akımın atmasına neden olur tabiki buda bi ihtimal sadece.
s.a
kacak akımın atma sebeblerı
1.nötr ile toprak temas ederse kacak akım atar
2.makına besleme kablosundakı her bır fazı şase ile tek tek omajını olc. R-şase S - şase T-şase hangı fazda omaj okuyorsan ılgılı hattı takıp et.kacak akım baglı olan sıstemde notr ıle toprak ayrı olması gerekır.
kacak akım olan bır evde mısal yanan bır lambanın notr sokup prızın topragına degdırırsek o kacak akım rolesı atar.yani elındekı kacak akım rolesı faz ıla toprak arasında 0.3 A den fazla bı akıma müsade etmez.
yapacagın sey eger makınanda notr toprak musterek ıse kacak akım olmadan makınanı calıstırıp toprak akımını olcerek kacak akım rolenı ona gore secmelısın.
yukarıda arkadaşların dediklerine katılıyorum artı ilave olarakbi ihtimal çalışan motorların mağnetik alanından etkileşim olabilir özellikle nemli veya rutubetli bir ortamsa slm
emin olmak için seri lambanın bi ucunu faza diğer ucunu toprak dediğin kabloya değdir role atarsa doğrudur. atmazsa lamba yanar ozaman nötre bağlı demektir.slm
anlaşıldığı üzere nötr ve toprak şöntlü yada nötr toprak niyetine kullanılmış bence kabloyu gvdeden ayırsın emin olduğu topraklama varsa makinaya bağlasın