Kaçak Akım Rölesi Takmama Yardımcı Olur musunuz?
saolun fakat bizim daireler yeni mühürlenecek o yüzden koyuyorum yoksa mühürlemiyorlarmış bu şart olduğu için takılacak zaten. elektrikçinin sölediğine göre
Sigorta ile saat arasına takmak yeterli olacakmış doğrumu söledi ? sayaç ile sigorta arasında 1,x40 300ma koyulması gerekmiyormu .bilinçsiz birisi olur der sonra muayeneden geçmez o zaman mühür yapmazlar :S bizim burası biraz garip bir semt valla elektrikçi bağladı sözde muayeneye hazırlıyor ne kaçak akım rlesi var ne bişey saçma sapan bağladı gitti
kofradan 3 faz bir nötr geliyor ve 3 saate her fazdan giriş yapmışlar arada sigortada var tabi kofradan sonr asigorta sigortadan sonra saate gidiyor baktığım kadarıyla saatle
Sigorta arasına 1x40 300ma mi bağlanması gerekiyr.
8 No'lu mesajımda ve vermiş olduğum tek hat kolon şemasındaki gibi olacak. Ana girişe 4P yani dört kutuplu 300mA koruma eşikli ve ana
Sigorta amperajında bir kaçak akım rölesi Daire girişlerine de(Daire içi sigorta kutusuna) tek faz olduğu için 2P yani iki kutuplu 30mA koruma eşikli ve daire sayaç sigortası amperajında bir kaçak akım rölesi takılmalıdır.