Merhaba arkadaşlar çay kazanı sürekli kaçak akım sigortasını düşürüyor..
Kazan soğukken 100 dereceye çıkıncaya kadar sigortayı attırıyor kazanı tüple ısıttığımızda 100 dereceye getirdikten sonra elektriğe alınca attırmıyor sigorta 40 amperlik sorun sigortadamı kazandamı?
Yardımlarınız için teşekkürler..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Geçenlerde bir mevlid vardı çay kazanı getirmişler.
Fişe takınca KAR atıyordu.
Açtım içini nötr bağlantısı gevşekmiş sıkınca düzeldi ama.
Sizin hemen mi atıyor biraz sonra mı?
 
Cevaplar için teşekkürler arkadaşlar..
Rezistansın bağlantı uçlarının olduğu bölümde yanmaz silikona su girmiş, temas yaptırıyordu galiba, rezistansı söküp direk elektrik verince yanmaz silikonda kıvılcımlanma, ve inceden duman çıkarıyordu arızalı ıslak olan silikonu söküp yerini kuruladıktan sonra yenisini taktım şuan sıkıntı kalmadı..
Cevaplar için teşekkürler görüşlerinizden yola çıkarak sorunu çözdük..