Kaçak Akım ve Sigorta atması Problemi Ne olabilir?


KAKŞ tipi nedir?
atan sigorta güç kaynağının 24vdc çıkışına mı bağlı?
güç kaynağının (-) çıkışı toprak yani pano yüzeyine irtibatlı mı?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Onu ben de düşünüp ölçmüştüm ama herhangi bir terslik görmemiştim. Güç kaynağım Omron S8VK-C24024 sigortası C tipi 6 A. Makinayı çalıştırmak için enerji aldığım panodaki KAR 30mA'lik. Güç kaynağına ayrıca toprak bağlamadım, zaten gövdesi topraklı. Ama bir ara metal gövdeli bir sensörü ayarlarkenmi neydi bir elimle sensöre ve diğeriyle makina gövdesine temas ettiğimde bayağı yoğun (sarsıcı) bir kaçak akım olduğunu hissetmiştim. Ben de o yüzden güç kaynağında bir sıkıntı olabilir mi diye güç kaynağının bir çok noktasını ölçüp herhangi bir olumsuzluk görmemiştim. Hani "güç kaynağında sabit bir sıkıntı olsa KAR, bilgisayarın bağlanmasını beklemeden atması gerekiyor. " diye de düşünüyorum. Yine de güç kaynağı ile veya bilgisayar ile ilgili bir sıkıntı olabileceği yönündeyim.
KAKŞ tipi nedir?
atan sigorta güç kaynağının 24vdc çıkışına mı bağlı?
güç kaynağının (-) çıkışı toprak yani pano yüzeyine irtibatlı mı?
KAR 30mA'lik.
Atan sigprta güç kaynağının beslemesi.
Yukarıda açıkladığım gibi güç kaynağının tüm uçlarını gövdeyle kısa devre kontrolü yapmıştım. ve bir aksilik gözlemlememiştim.
 
KAKŞ tipi derken AC, A, F gibi ne kullandığınızı öğrenmek istemiştim. ayrıca güç kaynağının (-) ucunu topraklanmış pano gövdesine irtibatlamanızı tavsiye ederim.
 
Sigorta amperi ve kaçak akım koruma rölesi amperi Nedir ?
Sigorta C tipi 6A güçkaynağı beslemesini koruyor. Maalesef nötr kesmeli değil. KAR 30mA insan korumaya yönelik.
Siz sigorta + kak rölesi ile aynı zamanda attı diyorsunuz
Evet. Ve daha önceki açıklamalarımda da belirttiğim gibi makinayı açıp üzerindeki programa göre çalıştırabiliyorum, herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bu ikili bilgisayarla bağlanmaya kalktığımda atıyor. Bağlantı kablosunun bir ucu bilgisayara bağlı iken PLC'ye veya servo sürücüye bağlanmaya kalktığımda attı. Ve bu olayı hep yapmadı ama bayağı sık yaptı. Mesela 10 kere sök tak yaptıysam ilk 4-5 işlemde hiç birşey olmadı. Ama sonraki işlemlerde sık sık yani geri kalan 5-6 işlemin 3 veya 4!ünde yaptı.
Kısa devre + kaçak var gözüküyor
Ben de öyle düşünüyorum. Olayın ilk başladığı anda bilgisayar bağlıydı. Yani HMI ekranın haberleşme kablosu ekran üzerine bağlıyken PLC tarafından söküldüğün de boşa çıkan ucun pano ile teması anında yanlış hatırlamıyorsam bilgisayar bağlıydı. Zaten o ilk olayda USB-rs232 dönüştürücü bozuldu. Ve şu anki gözlemlerime göre bilgisayarın bir usb portu sıkıntılı (çalışmıyor, USB mouse bile görmüyor.). Acaba bilgisayarın USB portunda da bir sıkıntı varmı diyede düşünüyorum.
+ Harmonik durumu olabilir.
Bunu biraz daha açıklayabilir misiniz.
KAKŞ tipi derken AC, A, F gibi ne kullandığınızı öğrenmek istemiştim.
A tipi.
ayrıca güç kaynağının (-) ucunu topraklanmış pano gövdesine irtibatlamanızı tavsiye ederim.
Güç kaynağının (-) çıkış ucunu topraklama mı? Daha önce hiç yapmadım. Ve cahilliğimi bağışlayın ilk defa duyuyorum. Bunu yapmanın avantajı ne olur? DEzavantajı var mıdır?
 
Son düzenleme:
24vdc çıkışını da sigorta ile koruyor musunuz?
 
büyük ihtimalle 24vdc devrenizde kısa devre var veya güç kaynağınız problemli. tavsiyem 24v çıkışını mutlaka uygun bi sigorta ile korumaya alın. daha önce belirttiğim gibi güç kaynağının (-) ucunu topraklanmış pano yüzeyine irtibatlayın. böylelikle kısa devre, kaçak akım ayırımı kolaylaşacaktır.
 
O makinayla tekrar çalışmaya başladığımda dediklerinizi de denerim ve sonucu da buraya yazarım.
 
Sorunu buldum. Benim panoda yanlışlıkla güç kaynağı 220 besleme fazı ile +24V çıkışı kısa devreymiş. Nasıl böyle bir hata yapmışım anlamıyorum. Ama şu an gördüğüm kadarıyla sıkıntı buymuş.
 