120 +90 kesitli kabloda kablo boyu 180 metre cekilen amper 200A fakat 50 metrede nedeni bulamadigim bir isinma olmakta fakat kablo baslari ve sonlarinda isinma daha az olmakta bunu nedeni nedir acaba tesekkurler
arkadaşımla aynı fikirdeyim bir keresinde başıma gelmişti ve bir müddet sonra ısınan yerden havaii fişek gösterisi başlamıştı birde çok tehlikeli yerde idi iplik deposunun tam ortasında ve iplik çuvallarının arasında ALLAH korudu bizi işte tam zamanında orada olup onu görmek...
başarılı çalışmalar...
kablo döşenmesi sırasında kablo kırılmış olabilir ve bu da istenmeyen bir durum. zırhlı kablolarda çelik örgünün deforme olarak fazlara hasar verebileceği gözardı edilmemeli
120 +90 kesitli kabloda kablo boyu 180 metre cekilen amper 200A fakat 50 metrede nedeni bulamadigim bir isinma olmakta fakat kablo baslari ve sonlarinda isinma daha az olmakta bunu nedeni nedir acaba tesekkurler
3*120+90 kablo kablo komur gibi oldu ve yaninda olan 5 kabloyuda yakti ve en kolay ek yapmakti yaptik fakat sonrasinda inceledim 180 amperden sonra isinma basliyor ama kablolari ayirdim daha karisik yer isinma cok az o bolge cok sicak
kablo çekim sırasında yada daha sonra 50. metrede bir izalasyon kırılması oluşmuş olabilir ama tam koblo girişinden ve çıkışından akım ölçme imkanın var ise iki taraftanda akım ölç eğer fark varsa kaoblonda arıza var yada kabloyu boşa alıp meger ile ölçmen daha sağlıklı olacaktır...
o kabloyu hiç kullanma derim. ya da öenmli bir sistemi besliyorsan online kısmi deşarj ölçümü yaptır. gerçi bu da çok pahalıya mal olur 50 60 bin lira tutar herhalde