kablo ısınması neden?

Merhaba arkadaşlar bence böyle bir durumda hiç riske girilmemeli ve kabloyu değiştirmeliyiz.Bir işletmede kabloyu değiştirmnek için gerekçeni anlatabilirsin ama bir olay olduğunda sorumluluğu üzerinize yıkarlar.Onun için kabloyu yenilemek lazım çünkü yüklü bir akım çekiliyor.Hafife almamak lazım iyi çalışmalar.Eğer kabloyu değiştirmek istersen Nexans kabloyu tavsiye ederim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
kablonun kesitini belirtmemişsin ama çok önemli değil kesiti.kabloda ısınma oluyosa kaynaktan gelen enerji deşarj oluyodur.ve kablo uçlarında ısınma meydana getirir.çok sakıncalı bidurum. ısınan hatı değiştirmelisin.yoksa zamanla kablo yanabilir.ve bir kablo yüzünden diğer tesisatları da yakarsın..kolay gelsin..
 
3*120+90 kablo kablo komur gibi oldu ve yaninda olan 5 kabloyuda yakti ve en kolay ek yapmakti yaptik fakat sonrasinda inceledim 180 amperden sonra isinma basliyor ama kablolari ayirdim daha karisik yer isinma cok az o bolge cok sicak

3*120+70mm olmasın sakın
 
 