Bu konuda scin effect etkili olabilir büyük ihtimal .
Olayın skin effect ile ilgisi yok üstadım. (
Aşağıdaki paylaşılan bilgilere göre ilgisi yoktur değilde 50 Hz de etkisi çok azdır diye düzeltme yapayım). Skin effect yüksek frekanslarda (350 Hz ve üstü) ve 150 mm² kesit üzerinde etkili diye biliyorum. Kesitle akım taşıma kapasitesinin doğru orantılı olarak artmamasını şöyle izah edebiliriz:
Kablolarda mm² diye ifade ettiğimiz şey kablonun kesiti oluyor. Peki kablonun çapı nedir ?
Kablo çapını A=d²π/4 formülünü kullanarak hesaplarsak :
1,5 mm² kesitli kablonun çapı 1,38 mm
2,5 mm² kesitli kablonun çapı 1,78 mm
4 mm² kesitli kablonun çapı 2,25 mm
6 mm² kesitli kablonun çapı 2,76 mm
10 mm² kesitli kablonun çapı 3,56 mm
16 mm² kesitli kablonun çapı 4,51 mm
olarak hesaplarız. Görüldüğü üzere kesit arttıkça çapta kesitle doğru orantılı olarak artmıyor. Dolayısıyla akım taşıma kapasiteleride doğru orantılı olarak artmaz.
Örneğin aşağıdaki tabloya bakarsak 4 mm² kablo 30 derecede ve havada 44 A taşıyor öyleyse 16 mm² kablo 4 mm² nin 4 katı olduğuna göre 176 A taşıması gerekir diyemeyiz.
Olayı çaptan kıyaslarsak;
4 mm² kesitli kablonun çapı 2,25 mm
16 mm² kesitli kablonun çapı 4,51 mm
görüldüğü üzere kesit farkları 4 kat olmasına rağmen kabloların çapları 2 kat artmış oluyor.
Öyleyse;
2,25 mm çapındaki kablo 44 A taşıyorsa
4,51 mm çapındaki kablo 4,51*44/2,25 den 88,2 A taşıması gerekir diyebiliriz.
Ancak aşağıdaki tabloya baktığımızda 16 mm² kesitli kablonun 101 A taşıdığı görülüyor. Bunun sebebide kablo kesiti arttıkça direncinin düşmesinden kaynaklı olabilir.