asou68 Üye Katılım 29 May 2009 Mesajlar 152 Puanları 1 6 Eyl 2010 #11 Arkadaşlar 80 metre mesafadeki 400 Kw lık bir kompresör motoruna kaçlık kablo çekebilirim. Teşekkür ederim.
Arkadaşlar 80 metre mesafadeki 400 Kw lık bir kompresör motoruna kaçlık kablo çekebilirim. Teşekkür ederim.
onuremrearslan Üye Katılım 6 Eyl 2010 Mesajlar 1 Puanları 1 Yaş 37 6 Eyl 2010 #12 hamzacan en kotu 150 amperı tasıyan kablo kullanırsan gerılım dusumunu kurtarcagnı sanıorum kataloglardan bkarak ona gre kesıt bulablrsın fakat cok damarlı secersen ıyı olur ayrıca 3x15lık sıgorta kullanman yterlı olcktr
hamzacan en kotu 150 amperı tasıyan kablo kullanırsan gerılım dusumunu kurtarcagnı sanıorum kataloglardan bkarak ona gre kesıt bulablrsın fakat cok damarlı secersen ıyı olur ayrıca 3x15lık sıgorta kullanman yterlı olcktr
Ali_Rıza Katılımcı Üye Katılım 4 Ara 2009 Mesajlar 1,260 Puanları 58 Yaş 41 6 Eyl 2010 #13 asou68' Alıntı: Arkadaşlar 80 metre mesafadeki 400 Kw lık bir kompresör motoruna kaçlık kablo çekebilirim. Teşekkür ederim. Genişletmek için tıkla ... 2 adet 3x240mm2 6 adet 1x240mm2 3 adet 3x120mm2 9 adet 1x120mm2 Bunlardan birini seçebilirsiniz.
asou68' Alıntı: Arkadaşlar 80 metre mesafadeki 400 Kw lık bir kompresör motoruna kaçlık kablo çekebilirim. Teşekkür ederim. Genişletmek için tıkla ... 2 adet 3x240mm2 6 adet 1x240mm2 3 adet 3x120mm2 9 adet 1x120mm2 Bunlardan birini seçebilirsiniz.
ahnur Usta Üye Katılım 5 Şub 2008 Mesajlar 1,159 Puanları 181 6 Eyl 2010 #14 Kaplo kesit hesabında aşağıdaki bilgiler gerklidir. Volt = 380.V KW = 400.kw Akım= 760.A cosf = 0.8 metre= 80.m Kaplo kesidi.= 2X185+95 NYY kaplo Kulanılır. Kaplo üretim listesinden seçilir 380.a + 380.a = 760 amper. 380 amper yer altında 3x185+95. 400.amper kulanılır. İki adet 3X185+95 kaplo 400+400=800.amper de kulanılır. çekilen amper 760 amper uygundur.
Kaplo kesit hesabında aşağıdaki bilgiler gerklidir. Volt = 380.V KW = 400.kw Akım= 760.A cosf = 0.8 metre= 80.m Kaplo kesidi.= 2X185+95 NYY kaplo Kulanılır. Kaplo üretim listesinden seçilir 380.a + 380.a = 760 amper. 380 amper yer altında 3x185+95. 400.amper kulanılır. İki adet 3X185+95 kaplo 400+400=800.amper de kulanılır. çekilen amper 760 amper uygundur.
asou68 Üye Katılım 29 May 2009 Mesajlar 152 Puanları 1 7 Eyl 2010 #15 Teşekkür eder iyi bayramlar dilerim.