Yaktın adamı ! Pano,trafodan 300 mt. uzağamı yapılmış ? Yoksa,2500 kva 300 mt.lik mesafeyemi taşınıyor.Akımı,1.3 amp. / mm2 kabulü ile yapmanız,daha sağlıklı olur.Kablolarıda,1X240 mm2 lik kablo seçmek uygundur.2500 kva trafonun sekonder akımı 3790 amp. civarındadır.3790 / 1,3 = 2915 mm2 2915 / 240 =12 adet 240 mm2 / faz başına.Sisteminizde,harmonik beklentisi varsa,nötr kesitinide aynı yapın.Yoksa 6 adet yapabilirsiniz.Kabloları döşerken,Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen şekilde sıralamanız gerekir.