150 lik kablo fazla deyilmi . eyer yanlış hesaplamadım ise tabiki. formüle göre 50 lik kablo kafi geliyor...
L=15
N=154(kw)
%3
0.0124 x 15 x 154 / 50 = 0.57
iyi akşamlar kablo kesit heSABINDAKİ 0.0124 RAKAMINI NASIL BULDUNUZ
25 a oto. şalterli bir dağıtım panosunda 6o ad sigortaya kaçlık kablo çekilmesi gerekir
Herhalde 154kW demek istediniz.
P=1,73.U.I.cosfi
I=P/1,73.U.cosfi
I=154000/1,73.380.0,8
I=293A
En az 3x150+70mm2 kablo kullanmalısınız (3x150+70mm2 NYY kablo akım taşıma kapasitesi, havada 355A, toprakta 309A)