Arkadaşlar merhaba bizim sistemimize360kw gücünde bir fırın geldi fırının elektrik paneline mesafesi 10metre acaba bu fırın için kaç mm kablo kullanmalıyız ve kabloyu nasıl hesaplıyoruz
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sayın mtfpkr41 kullanmanız gereken kablo: 2 devre 3x185+95mm2'dir.
ibrahatim beyin hesabı gerilim düşümü için uygundur fakat akım taşıma bakımından bakmayı unutmuş kendisi.
Kısa mesafe kablo hesaplarında akım taşıma(ısınma kontrolü) hesabına göre kablo seçilmelidir.
Tesisin İhtiyaç Duyduğu Akım Hesabı:
I = Güç / Karekök(3) x Gerilim x Cosinüs
I = 360000 / 1.73 x 380 x 0,80
I = 683,7
3x185+95 kablonun havada akım taşıma kapasitesi : 371 amperdir. 2 devre olunca 742 amper oluyor.
hesapları kendiniz yapmak isterseniz imzadaki programı kullanabilirsiniz.
Sisteminize gelen cihazın elektrikse gücünün 360 kW olduğuna emin misiniz? Cihazın görevi nedir ve cihaza ait bir etiket varsa resmini paylaşırmısınız?
ezbere iş olmaz hele pazarlık yapargibi hiç olmaz.
Basetiğiniz fırının katoğunda kaçlık kaplo kulanılağı belirtilmiştir. ona göre mesafeyi dikate alarak gerilim düşürümü hesbı yaparsin. % 3 geçmiyorsa kulanırsın.