Benim bildiğim bu formülle hesaplanıyor diye biliyorum.Kablo kesi hesabı yapılırken şu formül dikkate alınır
%e= 0,0124xLxN / S
L:Kablo mesafesi birimi metre
N:Talep güç birimi kilowatt
S:Kablo kesiti birimi mm²
%e<3 olmalıdır Fırın olduğu için
s>0,0124xLxN / %e
s>0,0124x10x360/3
S>14,88
yani buraya kullanacağınız kablo 3x16+10 Nyy vea daha sağlıklı olması açısından 3x25+16 uygundur.
Tesisin İhtiyaç Duyduğu Akım Hesabı:
I = Güç / Karekök(3) x Gerilim x Cosinüs
I = 360000 / 1.73 x 380 x 0,80
I = 683,7
bu formüllede panonun besleneceği şalter değerinin bulunduğunu biliyorum.
mesafe kısa olduğu için %3 değerini kurtarıyor ama bir büyük kesit kullanılırsa iyi olur. arkadaşlar sanırım kablo akım taşıma değerler cetveline bakarak kurtarmaz sanıyorlar. Benim bildiğim o hesaplar 1000 m kablo uzunluğu için hesaplanıyor diye biliyorum. belki yanlıştır.
Doğrusunu bilen varsa aydınlatır ise öğrenmiş oluruz.