kablo kesit hesabı

Kablo kesi hesabı yapılırken şu formül dikkate alınır

%e= 0,0124xLxN / S

L:Kablo mesafesi birimi metre
N:Talep güç birimi kilowatt
S:Kablo kesiti birimi mm²

%e<3 olmalıdır Fırın olduğu için

s>0,0124xLxN / %e


s>0,0124x10x360/3


S>14,88



yani buraya kullanacağınız kablo 3x16+10 Nyy vea daha sağlıklı olması açısından 3x25+16 uygundur.
Benim bildiğim bu formülle hesaplanıyor diye biliyorum.


Tesisin İhtiyaç Duyduğu Akım Hesabı:
I = Güç / Karekök(3) x Gerilim x Cosinüs
I = 360000 / 1.73 x 380 x 0,80
I = 683,7


bu formüllede panonun besleneceği şalter değerinin bulunduğunu biliyorum.

mesafe kısa olduğu için %3 değerini kurtarıyor ama bir büyük kesit kullanılırsa iyi olur. arkadaşlar sanırım kablo akım taşıma değerler cetveline bakarak kurtarmaz sanıyorlar. Benim bildiğim o hesaplar 1000 m kablo uzunluğu için hesaplanıyor diye biliyorum. belki yanlıştır.
Doğrusunu bilen varsa aydınlatır ise öğrenmiş oluruz.
 
Hocam fırın omik yük değil mi neden cos 0.8 alıyoruz.

Eğer fırın omik yük, uç fazlı ve çalışma gerilimi 380v ise

360000= √3.380.cekilen akım
Formülü ile hesaplanır. Güç watt cinsinden yazılmalıdır. Uç fazlı olduğu için √3 ekliyoruz. Omik yük olduğu için de cos 1 kabul ediyoruz.
 
Son düzenleme:
360000/657= 547,94 A çıkıyor şimdi 10 metre için 185 veya 240 lık kablo mu çekeceğiz. O zaman panocular sahada 10 luk gelen kablo kesitini 10 luk kablo mu çekecek.
 
Benim bildiğim bu formülle hesaplanıyor diye biliyorum.


Tesisin İhtiyaç Duyduğu Akım Hesabı:
I = Güç / Karekök(3) x Gerilim x Cosinüs
I = 360000 / 1.73 x 380 x 0,80
I = 683,7


bu formüllede panonun besleneceği şalter değerinin bulunduğunu biliyorum.

mesafe kısa olduğu için %3 değerini kurtarıyor ama bir büyük kesit kullanılırsa iyi olur. arkadaşlar sanırım kablo akım taşıma değerler cetveline bakarak kurtarmaz sanıyorlar. Benim bildiğim o hesaplar 1000 m kablo uzunluğu için hesaplanıyor diye biliyorum. belki yanlıştır.
Doğrusunu bilen varsa aydınlatır ise öğrenmiş oluruz.

yükleriniz ısıtıcı ise cosinüsfiyi 0,80 alamazsınız 1 kabul etmeniz gerekir. 547 amper çıkıyor sadece kablo kataloglarından uygun değerde kabloyu seçmeniz gerekiyor.Çok kısa mesafelerde gerilim düşümü çok uzun mesafelerde akım kontrolü yapmanıza gerek yoktur.Siz sadece akım kontrolü yapıp uygun kesiti seçeceksiniz
 
bina ana pano girişi girişi için kablo seçim hesabında, talep güç yerine kurulu güç seçsek, kesitin fazla olması ne gibi teknik sıkıntılar doğurur.

kurulu güce göre seçme nedenlerim;
- binada ileriye dönük güç artış ihtimali
- olası kablo kesiti artırımında yeraltı kazı çalışmalarının zor olması
 
Fırınınız için uygun kablo kesiti seçimi, birçok parametreye bağlı olarak değişebilir: Fırının çalışma voltajı, kablonun izolasyon tipi, kablo döşeme şekli, ortam sıcaklığı ve kablonun çalışma sıcaklığı gibi faktörler kablo seçiminde önemlidir.

Ancak, temel bir hesaplama ile başlangıç yapabiliriz:
  1. Gerekli Akımın Hesaplanması:
    P = V x I
    Burada, P gücü, V voltajı ve I akımı temsil eder.
    Eğer fırınız 400V'da çalışıyorsa:
    360kW = 400V x I
    I = 360,000W / 400V = 900A
    Yani, fırınınız 900A bir akım çekecektir.
  2. Kablo Kesiti Hesaplaması:
    Kablonun kesitini belirlerken, kablonun taşıyabileceği maksimum akıma bakılır. Örneğin, bir kablo 1 mm^2 kesite sahipse ve bu kablo 10A akım taşıyorsa, 900A için gerekli kablo kesitini hesaplamak için:
    Kesit = (900A / 10A) x 1 mm^2 = 90 mm^2

https://www.cnc-marketi.com/sayfa/kablo-kesiti-nasil-hesaplanir-detayli-anlatim
 

Forum istatistikleri

Konular
130,101
Mesajlar
933,150
Kullanıcılar
453,150
Son üye
GreatestElectricianEver

Yeni konular

Geri
Üst