kablo kesit hesabı

Benim bildiğim bu formülle hesaplanıyor diye biliyorum.


Tesisin İhtiyaç Duyduğu Akım Hesabı:
I = Güç / Karekök(3) x Gerilim x Cosinüs
I = 360000 / 1.73 x 380 x 0,80
I = 683,7


bu formüllede panonun besleneceği şalter değerinin bulunduğunu biliyorum.

mesafe kısa olduğu için %3 değerini kurtarıyor ama bir büyük kesit kullanılırsa iyi olur. arkadaşlar sanırım kablo akım taşıma değerler cetveline bakarak kurtarmaz sanıyorlar. Benim bildiğim o hesaplar 1000 m kablo uzunluğu için hesaplanıyor diye biliyorum. belki yanlıştır.
Doğrusunu bilen varsa aydınlatır ise öğrenmiş oluruz.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Hocam fırın omik yük değil mi neden cos 0.8 alıyoruz.

Eğer fırın omik yük, uç fazlı ve çalışma gerilimi 380v ise

360000= √3.380.cekilen akım
Formülü ile hesaplanır. Güç watt cinsinden yazılmalıdır. Uç fazlı olduğu için √3 ekliyoruz. Omik yük olduğu için de cos 1 kabul ediyoruz.
 
Son düzenleme:
360000/657= 547,94 A çıkıyor şimdi 10 metre için 185 veya 240 lık kablo mu çekeceğiz. O zaman panocular sahada 10 luk gelen kablo kesitini 10 luk kablo mu çekecek.
 

yükleriniz ısıtıcı ise cosinüsfiyi 0,80 alamazsınız 1 kabul etmeniz gerekir. 547 amper çıkıyor sadece kablo kataloglarından uygun değerde kabloyu seçmeniz gerekiyor.Çok kısa mesafelerde gerilim düşümü çok uzun mesafelerde akım kontrolü yapmanıza gerek yoktur.Siz sadece akım kontrolü yapıp uygun kesiti seçeceksiniz
 
bina ana pano girişi girişi için kablo seçim hesabında, talep güç yerine kurulu güç seçsek, kesitin fazla olması ne gibi teknik sıkıntılar doğurur.

kurulu güce göre seçme nedenlerim;
- binada ileriye dönük güç artış ihtimali
- olası kablo kesiti artırımında yeraltı kazı çalışmalarının zor olması
 
Fırınınız için uygun kablo kesiti seçimi, birçok parametreye bağlı olarak değişebilir: Fırının çalışma voltajı, kablonun izolasyon tipi, kablo döşeme şekli, ortam sıcaklığı ve kablonun çalışma sıcaklığı gibi faktörler kablo seçiminde önemlidir.

Ancak, temel bir hesaplama ile başlangıç yapabiliriz:
  1. Gerekli Akımın Hesaplanması:
    P = V x I
    Burada, P gücü, V voltajı ve I akımı temsil eder.
    Eğer fırınız 400V'da çalışıyorsa:
    360kW = 400V x I
    I = 360,000W / 400V = 900A
    Yani, fırınınız 900A bir akım çekecektir.
  2. Kablo Kesiti Hesaplaması:
    Kablonun kesitini belirlerken, kablonun taşıyabileceği maksimum akıma bakılır. Örneğin, bir kablo 1 mm^2 kesite sahipse ve bu kablo 10A akım taşıyorsa, 900A için gerekli kablo kesitini hesaplamak için:
    Kesit = (900A / 10A) x 1 mm^2 = 90 mm^2

https://www.cnc-marketi.com/sayfa/kablo-kesiti-nasil-hesaplanir-detayli-anlatim
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…