Kablo kesit hesabında zaman faktörü

GezginN

Katılımcı Üye
Katılım
12 May 2010
Mesajlar
176
Puanları
56
Yaş
36
Kesit hesabında zaman faktörünün kullanıldığı bir formül varmı acaba?!!! Bilenler paylaşabilrilermi...?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
kesit hesabı trifaze için 0.0124 monefaze için 0.074 ele alınır buna göre
10 kw 100metre 10 luk kablo diyelim (trifaze)
%ek=0.0124x(10000x100/10)=1,24 küçüktür 1.5 tan uygundur
ısınma esasına göre kesit hesabı ise
ı=10000/526=19,02 A 10 luk kablo havada(kanalda) 63 a çeker uygundur
2,5 kw 14 metre 2,5 luk kablo diyelim (monefaze)
%el=0.074x(14x2,5/2,5=1,036
ısınma esasına göre
ı=2500/526=4,75 a 2,5 luk kablo 25 a çeker uygundur
bildigim formüller bu zamanı hesap ettigim bir uygulama çıkmadı ihtiyacını tam açıklar yazarsan
 
ıısnma hesabına göre kesit kontrolü dediğimiz sistemin çekiceği akım hesabımı oluyor aynı zamanda? yoksa ısınma hesabında özel katsayılar bir tablo var mı?
 
buna benzer bir konuda bende takıldım örneğin 70 mm2 bakır bir kablo özelliğini yitirmeden 140 ms boyunca kaç amper taşır....
 
Aradığınız formül,bakır kablo için S= A x kök t / 115 tir. A amper,t saniye cinsinden,S kesittir.
 
formülünüz bakırın heryerde verilen akım taşıma grafiği ile uyumsuz...

70 bakır için bir saniye süre ile 16 kA taşır deniyor. bana lazım olansa 140 ms süre ile hangi akımı taşır...
 
catunun sitesinde dünyaca ünlü alman iş güvenliği malzemesi üreten bir şirket ben teiaş ta çalışıyorum ve 380 ve 154 kv nakillerde kısa devre akımlarımız sırayla 50 ve 31,5 kA .. bu akımları bizim topraklama donanımımızın en az 120 ms dayanması gerekiyor.....
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…