kesit hesabı trifaze için 0.0124 monefaze için 0.074 ele alınır buna göre
10 kw 100metre 10 luk kablo diyelim (trifaze)
%ek=0.0124x(10000x100/10)=1,24 küçüktür 1.5 tan uygundur
ısınma esasına göre kesit hesabı ise
ı=10000/526=19,02 A 10 luk kablo havada(kanalda) 63 a çeker uygundur
2,5 kw 14 metre 2,5 luk kablo diyelim (monefaze)
%el=0.074x(14x2,5/2,5=1,036
ısınma esasına göre
ı=2500/526=4,75 a 2,5 luk kablo 25 a çeker uygundur
bildigim formüller bu zamanı hesap ettigim bir uygulama çıkmadı ihtiyacını tam açıklar yazarsan