Enerji kabloları birbirine ne kadar yakın olursa, oluşacak ısıdan etkilenmeleri o kadar fazla olur bir. İkincisi, tüm gücü tek bir kablodan taşıyıp bütün ısıyı tek bir kablodan atmak yerine, akımı ikiye (bazen de üçe) bölüp çift devre (paralel iki hat şeklinde) taşımakla oluşacak ısı en başında ikiye bölünecek ve kablonun soğuması (kablo çevreleri toplamda daha fazla olacağı için) daha kolay olacaktır.
3x185+95mm2 NYY kablo havada 371A akım taşırken, toplamda biz aynı bakır miktarını kullanarak çift hat şekilinde 3x95+50mm2 NYY kullanarak akım taşıma kapasitesini 490A yapabiliriz.
Paralel kabloların bağlantılarında faz sırası karıştırılmamalıdır.
Kablo boyutları aynı olmalıdır.
Yerleştirme düzeninde, iki kablo arasında en za bir kablo çapı kadar boşluk bırakılmaldır.
Bir de şu olay var: Kabloların döşeme şekline göre akım taşıma kapasiteleri için düzeltme faktörleri uygulanır.
EKlediğim belgelerde bazı bilgiler var. İncelemeniz faydalı olur.