Slm. Ana panodan diyer pano mesafesi 300 metre ve 16mm kablo cektim bu panodan cekilen güç 9.5kw
Bu panodan diyer pano mesafesi 400 metre ve cekilen güc 11kw acaba kaclik kablo ceksem kurtarir iki pano arasina yardimlariniz icin tesekkur ederim

Sent from my LG-H815 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
 
%e= 0.0124 * L * P \ q
e yüzde gerilim düsümü L mesafe metre biriminde P kw biriminde güç q kesit
3 fazlı şebeke için.
 
Burada dikkat etmeniz gereken kablonun akım taşıması değil uzaklıktan dolayı gerilim düşümüdür.
Yanlışım varsa düzeltin % 3 ü geçmemeli sonrasında sıkıntı yaşayabilirsiniz.
 
Slm. Ana panodan diyer pano mesafesi 300 metre ve 16mm kablo cektim bu panodan cekilen güç 9.5kw
Bu panodan diyer pano mesafesi 400 metre ve cekilen güc 11kw acaba kaclik kablo ceksem kurtarir iki pano arasina yardimlariniz icin tesekkur ederim

Sent from my LG-H815 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app


Yük durumu nedir.Reaktif yükmü yoksa aktif yükmü eğer motor ise reaktifi de hesaba katmak gerekir.Muhtemelen motor türü bir yük çalıştıracaksınız.

motor ise 300 metreye kadar reaktifi de hesaba katarsak 26 kva civarı yük var.Bu yük için 33 mm kare çıkıyor.En yakın değer 35 mm kare çıkar.Kalan 400 metre deki 11 kw endüktif yük ise yani motor ise 46 mm kare çıkar.İkisinin ortalama değerini alırsak minimum 50 mm kare çıkar iletken kesiti

not : yük endüktif ise kompanzasyon olup olmaması iletken kesitini değiştirir.Birde yükünüz sadece aktif ise kesit daha düşük çıkar
 
Burada dikkat etmeniz gereken kablonun akım taşıması değil uzaklıktan dolayı gerilim düşümüdür.
Yanlışım varsa düzeltin % 3 ü geçmemeli sonrasında sıkıntı yaşayabilirsiniz.
Gerilimi daha ince kablo ile de taşıya bilirsiniz aynı mesafeye ama akım taşıma kapasitesi de önemlidir yük durumunda gerilim düşümünden etkilenmemektir esas olan o yüzden akım hesabı şart
 
Gerilimi daha ince kablo ile de taşıya bilirsiniz aynı mesafeye ama akım taşıma kapasitesi de önemlidir yük durumunda gerilim düşümünden etkilenmemektir esas olan o yüzden akım hesabı şart

uzak mesafeye akım hesabı yapamaya gerek yoktur gerilim yönünden kurtarıyorsa akım yönünden kurtarır zaten tersi durum da söz konusudur.Kısa mesafeye akım kontrolü yaparız gerilim düşümü hesabına gerek yoktur.
 
uzak mesafeye akım hesabı yapamaya gerek yoktur gerilim yönünden kurtarıyorsa akım yönünden kurtarır zaten tersi durum da söz konusudur.Kısa mesafeye akım kontrolü yaparız gerilim düşümü hesabına gerek yoktur.
herhanngibir kablo ile 400 metre hat çektiğimde ucunda yeterli gerilimi gördüğümde istediğim yükü bağlaya bilirim bu mudur
 
Hayır gerilimi boşta ölçüp 220/380 görmeniz bir kriter değildir hesabi yukarıda yaptık

gerilim düşümü beslenen yükün aktif ve reaktifi ile doğrudan alakalıdır ve kesite etki eder
 