Sizin program ile hesapladım o da bana 1,5 mm2 verdi ama bu bana baya düşük geldi.Şöyle söyleyeyim makinanın kendi trafosu ile arasındaki kablo 4x6 yada 4x8 diye hatırlıyorum ama ben şebeke ile trafo arasına bağlayacağım kablo kesitini soruyorum.Bana 1,5mm2 çok az geldi 60 Amper ile çalışan bir makina bahsettiğim.
Sizin program ile hesapladım o da bana 1,5 mm2 verdi ama bu bana baya düşük geldi.Şöyle söyleyeyim makinanın kendi trafosu ile arasındaki kablo 4x6 yada 4x8 diye hatırlıyorum ama ben şebeke ile trafo arasına bağlayacağım kablo kesitini soruyorum.Bana 1,5mm2 çok az geldi 60 Amper ile çalışan bir makina bahsettiğim.
arkadaşlar merhaba 3x35+16 mm² N2XH FE180 + 16 mm² HO7Z1-U kablo ne kadar akım taşır ?
bi dökümanda 103 diyor. başka bi dökümanda da 25 nötr ile 155A diyor.kafam karıştı bana bu konuda yardımcı olabilirmisiniz?
ya bu gerilim düşümü tek başına yeterli değildir bir kablo kesiti tayini yaparken
kablonun nasıl taşındığı ve havalandırmasına kadar hesaplanır ,sadece kablonun akım taşıma kapasitesini alırsanız ileride sorunlar yaşayabilirsiniz kabloların nasıl taşındığı ayrı ayrı tavalardan mı veya kablonun damar sayıları hepsi işin içine girer emo ajandanız varsa arkasında uzunca açıklıyor bu kadar kolay değil sadece gerilim düşümü hesabı ile
selamün aleyküm ustam.... kolay gelsin.. ustam sizin yazmış olduğunuz formüle göre ben 2,5mm lik kablo ilete işlem yaptım 2.5mm lik kabloda uygun oluyor... acaba benmi yanlış yaptım ustam.....(üçfaz için)
Oncelıkle merhaba, sizin yardimci olabileceğinizi dusundugum için size email göndermek istedim.
Bu resimdeki yatay 3 adet iletken OG RST fazini mi temsil ediyor. Dikey 5 kablo ise AG rst fazi, dis aydınlatma fazi iletkeni, ve nötr iletkeni mi ? Bir bilginiz varsa yardimci olunuz lütfen???
Bu resimdeki yatay 3 adet iletken OG RST fazini mi temsil ediyor. Dikey 5 kablo ise AG rst fazi, dis aydınlatma fazi iletkeni, ve nötr iletkeni mi ? Bir bilginiz varsa yardimci olunuz lütfen???