Arkadaşlar merhaba sizden bir yardım istiyorum.Bir tekstil atolyesi baskı makinası 30 kw güç çekiyor rezistanslı trifaze ,kablo mesafesi max 25 olacak kesit olarak ne kullanmam gerekiyor ve 125 A otomat yeterlimidir yada kaç takmalıyım..
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomattan kastınız sadece otomatik sigorta ise sadece kısa devre koruması yaparsınız ki hiçte makbul bir koruma olmaz . Motor yandığında sigortanın attığını görürsünüz sadece . Eğer sadece sigorta bağlamak gibi bir düşünceniz varsa D 63 bağlamalısınız , 125 i nereden buldunuz Allah aşkına . En iyisi motor koruma şalteri kullanmanızdır . Örnek olarak SİEMENS SİRİUS S3 3RV1041-4KA10 kullanabilirsiniz.