GES üretim tesisi kablo kesit belirlenmesi

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Xzbit
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

Xzbit

Üye
Katılım
15 Eyl 2014
Mesajlar
15
Puanları
1
Konum
Bursa
GES'de invertörlerden gelen enerjinin toplandığı ana panoda kablo kesit hesaplaması ve sigorta seçimi için
hangi formül ile hesaplama yapmalıyız ?
Cos f'yi hesaba katmadan. veya 1 olarak mı almalıyız ?

Örnek ; 123 kW pano

I= 123000 / 1,73 x 380 = 187,7 A buna göre kablo kesiti kaç olmalıdır ve sigortası kaç Amper ne tip olmalıdır ?.
 
GES'de invertörlerden gelen enerjinin toplandığı ana panoda kablo kesit hesaplaması ve sigorta seçimi için
hangi formül ile hesaplama yapmalıyız ?
Cos f'yi hesaba katmadan. veya 1 olarak mı almalıyız ?

Örnek ; 123 kW pano

I= 123000 / 1,73 x 380 = 187,7 A buna göre kablo kesiti kaç olmalıdır ve sigortası kaç Amper ne tip olmalıdır ?.


cosf= 0,98 alabilirsin. kablo akım taşıma olarak 4x70 lik kablo yeterli. ama mesafe ne kadar. gerilim düşümü kurtarmayabilir. Sigorta olarak da 200 A TMŞ yada bıçaklı sigorta kullanabilirsiniz.
 