3. sayfayı incelemenizde yarar var.
arkadaşım her işi tabloya bakarak yaparsak her işe gittiğimizde o işe ait bir tablo götürmemiz gerekecektir. Ayrıca cosfi'yi 1 kabul ediyorsun yükü 800 mt uzağa taşıyorsun birde tam değer güç katsayısına eşitliyorsun.
Tam otomatik güç kontrol rölesi ile yapılan kompanzasyonda bile cosfi'yi 0.90-1.00 ayarlanırken senin hesabın biraz tuhaf geldi açıkçası.
baştan anlatayım isterseniz
40hp motor kw karşılığı: 30kw
30kw motor kva karşılığı: 37.5kva
Güç faktörümüz: 0.80 olsun
Formülümüz:
L: Hat uzunluğu(800)
N: Güç(W)(30kw)
K: Özgül iletken katsayısı(bakır için 56)
S: İletken kesiti(300)
U: Gerilim(380)
e=L(800).N(30)/K(56).S(300).U(380)=%3.75 gerilim düşümü olacaktır.
3x300+150mm kablo uygundur. Açık ve NET
e=L(800).N(30)/K(56).S(300).U(380)=%3.75 gerilim düşümü olacaktır.
3x300+150mm kablo uygundur. Açık ve NET
Açık ve net olan bu formülasyonun ve dolayısıyla çıkan sonucun yanlış olduğudur.
Klasik formül ile %3 gerilim düşümü için çözersek;
%e=10(5)*L*N/(56*S*380(2) bakır için, yukarıdaki değerleri koyarsak 98 mm2 çıkar.
%e=10(5)*L*N/(35*S*380(2) alüminyum için, yukarıdaki değerleri koyarsak 158 mm2 çıkar.
formüldeki (5) ve (2); yanındaki sayının 5. ve 2. kuvvetini yazmak için kullanılmıştır.
Bu klasik formül ise içinde 2 hatayı barındırır.
1- Yükün cosfi değeri hesaba katılmamıştır.
2-Kablonun endüktif reaktansı hesaba katılmamıştır.
Bu iki etmeni göz önünde bulundurarak yaptığım hesap ise, ilk mesajımdadır.