kablo kesiti bu formül dogrumudur

Katılım
4 Ara 2012
Mesajlar
547
Puanları
1
Kablo kesiti bulmada bi formül buldum doğruluğu veya Eksik olan taraflarını bildirirseniz sevinirim
I=guc/voltaj *cos&
U=220 ise
Kesit= akim*mesafe*0.0043
U=380ise
Kesit =akim*mesafe*0.0025
 
Bildiğim kadarıyla iletken kesiti tayininde 2 faktör etkili olmaktadır.İlk olarak kablo nerede kullanacağınıza göre kablo türünü seçer ve iletkenden geçecek akıma göre akım taşıma kapasitesi uygun bir kesit belirlersiniz daha sonra mesafeye göre gerilim düşümünü göz önüne alırsınız.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kablo-kesit-tayini-formülü.874/
konuyu inceleyebilirsiniz.
 
Öncelikle mevcut çalışma ortamına en uygun olan kablo türü seçildikten sonra; kablo kesitini hesaplamak için kullanılması gereken formül;

A [mm²] = 0,0175 × 2 × L × P / (fk × U²)
A = İletken Kesiti
fk[%] = İletken Kayıbı0,0175 = Bakır için spesifik direnç [Ohm × mm² / m]
L[m] = Kablo uzunluğu
P[W] = Kablo tarafından alınması gereken güç
U[V] = Sistem Voltajı

Daha sonra kaç mt. kullanılacaksa eğer; bu kabloda toplam metrede olan gerilim düşümü formülü;

%e = (100.L.N ) / ( K.S.U2 )
%e = yüzde cinsinden gerilim düşümü L= metre cinsinden hat uzunluğu
N= Watt cinsinden güç
K= iletken özgül direnç (
bakır 56, alüminyum 35 sabit değerdir )
S= iletken kesiti
U= gerilim
 
SAYIN USTAM VERDİĞİNİZ KABLODA GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABINI BAKIR İÇİN VE GERİLİM DÜŞÜMÜ ORANINI % 5 OLARAK BELİRLERSEK YUKARIDA VERDİĞİM FORMÜL ÇIKIYOR

U=220 ise
Kesit= akim*mesafe*0.0043
U=380ise
Kesit =akim*mesafe*0.0025
 
Merhaba.Evet,formülü çok da dikkatli inceleyemediğim için ben arşivimden direk yazdım (faklı sanıp) bunu az önce.O zaman bu formülünüz doğrudur.Yalnız burada ince bir husus daha vardır.O da şudur;

Örneğin kullanılan bu kablo mesafesi 2-5 mt gibi çok sınırlı ve kısa ise öncelikle sizin (aynisini vermiş olduğumuz) ilk formülü direk kullanıyoruz bu kablo hesabını tam yaparken.Ancak örneğin bir dalgıç pompayı çok uzak mesafelerle enerji besleme kablosu seçimiyle çalıştırıp da kullanırken % e gerilim düşümü formülünü,bu gerilim düşümü en az olacak şekilde deneme-yanılma yollu en uygun kablo kesitini seçerek bu formüle (%e) tatbik ediyor,en uygun gerilim düşümünü çok uzun mesafede kullanılacak kablo metrajı için en uygun haliyle,ön deneme hesaplar yaparak en sonunda en uygununu da seçmiş oluyoruz.Çünkü çok fazla gerilim düşümü olması bizim hiç işimize gelmiyor,motorlarımız çok verimli ve direk şebekedeki gibi çalışmakta biraz zorluk çekebiliyor,bazen yanabiliyor veya kablolarda çok gereksiz enerji kaybı (Isı şeklinde)yaşanabiliyor.(Aşırı ısınan kabloların hem çevredeki yangın ve zarar riski artıyor,hem de ömür faktörü biraz daha düşüyor,vb.)

Bu kriterleri tam gözeterek kablo kesitini çok uzun mesafeler için seçerken buna dikkat ediyoruz.Belki bunları tam olarak da biliyorsunuzdur,ama yine de hatırlatmak istedim.Kolay gelsin.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…