merhaba arkadaşlar.elimizde 8adet kaynak makinası var ve toplam 250kw güçlü.320mt mesafeden kablo çekimi yapacaz. buna uygun kablo kesiti kaçlık olur.acil yardımcı olabilir misiniz.
merhaba arkadaşlar.elimizde 8adet kaynak makinası var ve toplam 250kw güçlü.320mt mesafeden kablo çekimi yapacaz. buna uygun kablo kesiti kaçlık olur.acil yardımcı olabilir misiniz.
Hızlıca yazıyorum eve gidip tekrar bakıp hesaplama yapamadım. Öncelikle sami abinin dediği gibi trafonuz yoksa mutlaka! özel bir trafo kurmanızda yarar var. Diğer soruna gelecek olursak:
(100 x mesafe x talep güç)/(İletken katsayısı x kablo kesiti x 380 x 380) olarak hesaplama yapip gerilim düşümü hesaplanıp, (talep güç) / (1.73 x 0.8 x 380 ) ile akım kontrol hesabıyla kablo kesitinizi hesaplayabilirsiniz.
arkadaşalr merhaba elimde 33 kw bi klima var bunun kablo kesitini tayin etmem lazım p=1.73x3890x08=63A buldum kablo kesitini bundan sonra ne yapmam gerekiyor
arkadaşalr merhaba elimde 33 kw bi klima var bunun kablo kesitini tayin etmem lazım p=1.73x3890x08=63A buldum kablo kesitini bundan sonra ne yapmam gerekiyor
20 metre için akım kontrol hesabına göre seçmeniz daha uygun olur.
kısa mesafede akım kontrol
uzun mesafede hem gerilim düşümü hemde akım kontrol'e göre kablo seçmeniz uygundur.
arkadaşalr merhaba elimde 33 kw bi klima var bunun kablo kesitini tayin etmem lazım p=1.73x3890x08=63A buldum kablo kesitini bundan sonra ne yapmam gerekiyor
arkadadşlar merhaba elimde 293.9 kw lik bi güç var mesafe 200 metre .Ia=559 A çıkıyor.gerilim düşümü ise
3=0.0124x293.9x200/3=243 çıkıyor ama böyle bi kesit yok nasıl yapabilirim.