Hızlıca yazıyorum eve gidip tekrar bakıp hesaplama yapamadım. Öncelikle sami abinin dediği gibi trafonuz yoksa mutlaka! özel bir trafo kurmanızda yarar var. Diğer soruna gelecek olursak:merhaba arkadaşlar.elimizde 8adet kaynak makinası var ve toplam 250kw güçlü.320mt mesafeden kablo çekimi yapacaz. buna uygun kablo kesiti kaçlık olur.acil yardımcı olabilir misiniz.
3 faz gerilim düşüm hesabi yapmalısıniz sayaç panosundan oraya kadar.arkadaşalr merhaba elimde 33 kw bi klima var bunun kablo kesitini tayin etmem lazım p=1.73x3890x08=63A buldum kablo kesitini bundan sonra ne yapmam gerekiyor
20 metre için akım kontrol hesabına göre seçmeniz daha uygun olur.peki ondan sonra kablo kesitine nereden bakablirim
benimki klima 20 metre mesafe var gerilim düşümü yüzdesi %1 alsam olur mu
4X16 kablo 79 A taşıyor kullanabilirsiniz gerilim düşüm panonuzdan itibardan 20 metrede 0,51 çıkıyor buda uygundurarkadaşalr merhaba elimde 33 kw bi klima var bunun kablo kesitini tayin etmem lazım p=1.73x3890x08=63A buldum kablo kesitini bundan sonra ne yapmam gerekiyor