kablo kesiti hk.

haruns

Üye
Katılım
26 Ağu 2008
Mesajlar
119
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar merhaba, panoya 17 m uzaklıktaki 48kw lik konveyorlu bukasik mak. enerji bes. için akım hesabinda yaklaşık 92 A çekiyor. 16 lik kablo akım ve gerilim düşümü olarak kurtarıyor. ancak burda ilk kalkışta 3 katı akım çektiğini düşünüp 70 lik kablo mu çekmek gerekir. teşekkürler...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
akım kontrol hesabı ilk kalkış akımına göre değil nominal çalışma akımına göre alınır.
 
Motora özel kesit hesabı yoktur geçen bunu soran azerbeycanlı bir vatandaşa açıklamıştım.
48kw motor etiket gücüdür verimini koy cosfi'sini koy kılı tüyü yünü 98A-100A civarı akım çeker.
Kısa mesafede kesiti belirleyen akım kontrolü uzun mesafede gerilim düşümü hesabıdır.
Kesit belirlenirken heriki kontrol birden yapılır sadece gerilim düşümü hesabı ile kesit belirlenmez !
Kullanman gereken kesit 3x35+16mm2 NYY
 
Son düzenleme:
işini görür sanırım...
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.png
    Adsız.png
    222.3 KB · Görüntüleme: 31
Pmekanik=48kw
Verim=%91
Pelektriksel=48/0,91
Pelektriksel=52747w

I=52747/(1,732x380xo,88)
I=91A

Frekans konverteri kullanıyorsan 3x25+16mm2 uygundur. Kablonun havada akım taşıma kapasitesi 105A dir.Kısa mesafe ve sınır değere yakın olduğundan 35'lik kullanmak mantıklıdır. Tablodaki kesit değerleri direk yol vermede gerilim düşümünü azaltmak adına kullanılabilir. Yıldız üçgen yolvermede motora çift devre kablo gider ! Tek devreden geçen akım ana hat akımının köküçte biridir (2x(3x16))mm2
 