Kısa mesafede AKIM uzun mesafede GERİLİM DÜŞÜMÜNÜ göz önüne alınız
Ustam priz, aydınlatma ve konuta gelecek ana branşman hattında, şohben bağlantısında gerilim düşümü yüzde 1,5 fakat Elektrik motorları besleme hattı çekilirken de gerilim düşümü yüzde 3 olarak alınıyor değil mi?
Örneğin şohben bağlantı mesafesi 20 m gücü 7000(7kw) watt olarak düşünelim. 20*7*0,074/1,5 formülünden S>6,9 gibi bir sonuç çıkıyor. O halde bu şohbenim kablo kesiti 6 mm2 den fazla olacak.