220V Monofaze formülü;
200 x L x N / K x S x Gerilimin Karesi (220 üstü 2 ya da 220 x 220)
Anlamları:
200: Monofaze hesaplamalarda sabittir. Trifazelerde bu değer 100 olarak yazılır.
L: Mesafe (Metre)
N: Güç (W)
K: İsmini tam hatırlamıyorum ama kablo iletkenlik katsayısıdır. Kullanacağınız kablo bakır ise 56 yazılır. Alüminyum ise 35.
S: Kesit (mm kare) Burada standartlara bakarak tahmini bir kesit seçilerek yazılır.
Yani monofazede 200 ile mesafe ve gücü çarpıyorsunuz. Sonra 56 ile kesiti (Atıyorum 2.5 mm kare) ve gerilimin karesini 220x220 çarpıp bölüyorsunuz.
Trifaze 380V formülünde tek değişiklik 200 yerine 100 yazıyorsunuz ve gerilimin karesi olarak 380 x 380 yapıyorsunuz.
Monofaze işlem yapıldığında bulduğunuz sonuç 1.5'in altında ise sorun yok üstünde ise S (kesit) değerini arttırmalısınız.
Trifaze işlem yapıldığında ise sonuç 3'ün altında olmalı.
internette (Mesela MEGEP) çeşitli örnekler var bu konu ile ilgili.
Mesela 10 metre 220V ile çalışan 2500W güç tüketen bir cihaz için kablo çekilecek;
200.L.N = 200x10x 2500 = 5,000,000
K.S.Gerilimin Karesi = 56x1.5x220x220 = 4,065,600
5,000,000/4,065,600 = 1.22.....
Görüldüğü üzere sonuc %1.22 değerinde gerilim düşümü oldu. Bu sınır olan 1.5'in altında olduğu için sorun olmaz.
1.5 mm karelik kablo olarak hesapladım
Yani 2.68V gerilim düşümü oluyor. Bu da bir sorun teşkil etmiyor.
Umarım anlamışsınızdır.