Piyasada bazı satıcılar SI birimleri hakkında bilgisiz. kA denen şeyin kısa devre dayanımını gösterdiğini, bir birim olmadığını düşünür (kA kiloamperin kısaltmasıdır. 1kA = 1000A). Artık bazı üreticiler (örn.
Siemens), sigortalarının üstüne kısa devre akımı dayanımı değerini direkt olarak amper biriminden fakat birimini yazmadan yazıyorlar. Bizim satıcılar da gidip bunun sonuna kA birimini yapıştırıyorlar. Sonuçta elimizde 6MA gibi bir kısa devre akımı ortaya çıkıyor ki, böyle bir akım şalt sahalarındaki metal-clad hücrelerin yerinde kül bırakmaz.
Lütfen
Sigorta alırken alacağınız sigortanın datasheetlerini inceleyeniz. 5kA kısa devre akımı öngörülen bir şebekede 3000kA dayanımı var diyerek 3kA sigorta takıp hayatlarımızı riske atmış olmayalım.
3kA mı yoksa 6ka mı sorunuza gelecek olursak, 6kA tabii ki de 3kA'ya göre daha avantajlıdır. Ama yeterli midir, onu şebekenizin arıza akımları hesaplarını yaparak belirleyeceksiniz.