kablo kesiti

tdutar

Üye
Katılım
27 Ara 2013
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
35
Merhaba arkadaşlar dış cephe led tasarımı yapılacaktır ve bunun için enerji kablosu şeçmem gerekiyor 80 metre olan bir yerde 2 kW led armatür gücüm vardır bu 3x2,5 kurtarıyor akım olarak ama gerilim düşümü kurtarmıyor nasıl yapmam gerek
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
yardım edecek kimse yok mu ?
 
Bir üst kesit için hesap yaptınızmı?
 
3x10 mm² kurtarıyor benım sorum şu bunun 3x10mm² yerıne 5x2,5 mm² yazmak mantıklık değilmi trifaze yani
 
9 adet armatürden sonra trifaze olarak seçilmiyor mu ?

merhaba sorunuzu net açıklamadığınız için yada cuma günü old için kimse cevap vermemiş. sorunuza gelecek olursak 9 adetten sonra trifaze seçilr diye birşey yok bildiğim kadarıyla size kalmış aydınlatma linyesi old. için triphase başlayıp 5x2,5 ile son armatüre doğru monophase bağlantılar yapabilirsiniz size kalmış yada dediğiniz gibi 3x10 çekersiniz olur biter. size yardımcı olmaı için bir örnek vericem resmi paylaşmayı becerebilirsem
 
gerilim düşümü hesabı örneği ilk defa bi resim atıyorum küçük olursa özelden de atmayı denerim
 
Toplam kaç LED var LED ler arası kaç metre

LG-D802 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 

sizin dediğiniz mantıklı ama bu iş sahada kullanılmaya başlayınca sorunlar oluşuyor projede sorun yok önemli olan uygulama
o yüzden sorun var yoksa gerilim düşümü mantıklısı bu zaten
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…