Ben akım taşıma kapasitelerini ez berlemekten bıktım. Arkadaşlar bunun bi hesabı yokmu. Bi formüz ezberlesek kesitine göre akım taşıma kapasitesini belirleyebilsek güzel olur.
Emonun yada etonun ajandasını yanında taşı ezberlemene gerek kalmaz. ilave olarak flash bellek alabilirsin. bugün heryerde bilgisayar vardır. işine yarayacak tüm dökümanları flash belleğe aktarırsın dökümanlar seninle beraber gelir.
Ben akım taşıma kapasitelerini ez berlemekten bıktım. Arkadaşlar bunun bi hesabı yokmu. Bi formüz ezberlesek kesitine göre akım taşıma kapasitesini belirleyebilsek güzel olur.
bunu yapabilmen için izolasyon malzemelerinin etkilerini de hesaplaman gerekir, ki hesaplayamazsın. Mesela 50mm2 PVC izoleli kablo ile 50mm2 XLPE izoleli kablo aynı miktarda bakır ihtiva ederler ama farklı akım taşıma kapasitelerine sahipler. Hatta farklı markalar farklı akım taşıma kapasiteleri verirler. En iyisi kataloglardan bakmak.
%e:0,0124x(55x30/25)=0,81 < 1,5 v uygundur. 4x16 kablo kullanırsan sonuç 1,27 çıkıyor lambaların sürekli hepsi yanmayacaksa 4x16 da kullanabilirsin.sana kalmış kolay gelsin.
Arkadaşlar kaplo kesidi hesabı kulanıldığı yerin şarlari yeraltımı açıkmı mesafesi kaplonun yapı özeliği çalışma rejimi gibi birçok faktöre bağlı öna göre formüllerle hasaplanır.
ama kısa yoldan yukarıda d0scan arkadaşın verdiği programdan hesaplarsın.
yok pratik bir hesap olsun diyorsan yaklaşık 1.mm2 kaplo için 4 amper olarak hesplarsın.