Kablo neden ısınıyor

Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
yük cinsi nedır, enduktıf, kapasıtıf ....

Kablo 16'lik ve şu an ölçümümüz 25 amper civarı ama kablo sıcak, bu kablo TMŞ'den çıkıp dağıtım olan kablo.
Kablo, pano ıcınde kanalda cok kalabalık olmalı. Kucuk kanal cok kablo ortam sıcaklıgı yapar. Pano havalandırmasıda yetersız olmalı.
 
Yükü sormamın nedeni harmonikler. Dengesiz yüklenme + harmonik sorunu buna sebep olabilir.
Muhtemelen aydınlatmalarınız led

Son soru akımı ölçtüğünüz cihaz ne? True Rms özellikli mi?
 
Son düzenleme:
Arıza şalterden çıktı, 5 aylık şalter hem de çok iyi marka, ilginize teşekkürler.
 
Arıza şalterden çıktı, 5 aylık şalter hem de çok iyi marka, ilginize teşekkürler.
Geçmiş olsun .
Salterin icini sokup ne olduğunu görmeniz ne gibi ariza oluşmuş
Basimaza gelen salterin içine kıl gibi soluçan girmiş kurumuş nasıl ariza verdiği anlayamadık
Herhalde suluk gibi mukuzasi oluştuğu için olabilir dedik kurumuş olmasi ?
Kurumuş solucan test etmek gerek devreyi tamamlıyor mu diye bakmadik

Geçmiş olsun kolay gelsin
sağlıcakla kalın
 