Kablo Sayısının Akım Taşıma Kapasitesine Etkisi

Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Hocam musait oldugumda butun dokumanlara detayli olarak bakacagim, kaydettim. Ilk mesajimda bahsettigim kablo yogunlugu goz onunde bulunduruldugunda kablolarin akim tasima kapasitesinde uygulanacak duzeltme katsayisi ile ilgili dokumanlarda tam olarak nereye bakmam gerekir yardimci olabilir misiniz?
 
Şimdi örnek resimle sapla saman birbirine karışmış. Yani bir yanlışla başka bir doğruyu açıklayamayız. Resimdeki kablolar tamamen daha işin başında suikasta uğramış. Böyle kabloyu 10 metre araylada döşeseniz ki mutlaka ve mutlaka fiziki hasar gördüğünden patlar. Yani bu resimlerle kablo ara mesafesini açıklayamayız. Bu resimlerde resmen kablolara itibar suikastı yapılmış. Üzerine beton blok atılmış. Kepçeyle büyük ihtimal ôzensizce kapatılmış.
 
https://library.e.abb.com/public/e7db50d2e351a1e6c125704b00296284/1SDC010001D0203.pdf

Rehberiniz IEC 60364-5-52; linkteki dokümanda 25. sayfadan itibaren anlatılmakta (düzeltme faktörleri, döşeme tipleri vs). İngilizce doküman ancak kötü tercümeye yeğdir.
Yer altına gömülecek ve su görecekse PVC yalıtkanlı iletken seçin (örnek NYY, "ama N2XH'in kapasitesi daha yüksek!" demeyin, kataloğundan kullanılabildiği yerlere bakın)
İşçilik hatalarını minimize etmek için çok damarlı iletken tercih edin (multicore)
Katmanlar, ara mesafeler vb. için TEDAŞ dokümanı kullanılabilir.
Kolay gelsin.
 