volkanpasha
Üye
- Katılım
- 19 Haz 2009
- Mesajlar
- 277
- Puanları
- 1
Arkadaşlar
Kompanzasyon ile ilgili;
Bilindiği üzere kompanzasyon enerji tasarrufu sağlamaz sadece enerji dağıtım firmalarının yararına olan bir şeydir.
(kablo kesiti ve kayıplar bakımından).
Eğer sisteminize, dağıtım istasyonundan kendiniz kabloyu çekecekseniz sizin de yararınıza olur.
Trafo güç hesabı yaparken (sistemin kurulu gücünü belirlerken), cos (fi) değerini 0,95-0,99
(hangi değeri alacaksanız) alırsınız. Kompanzasyonu yaptığınız için.
AC Motorlarda ise çektiği akım hesabında cos (fi) değeri tabii etiket değerine göre değişir ama örnek vermek gerekirse 0,8 alınır...
Eğerki lokal olarak motor kompanze edilmişse, güç katsayısı olan cos (fi) değerini, yapmak istediğiniz değer olan ( 0,95-0,99 ) arasında seçebilirsiniz..
(motoru besleyen kabloyu seçerken)
Kompanzasyon elektriğin ayrı bir dalı olduğundan kompanzasyonun mantığının anlaşılması bakımından yararlı olacağı kanısındayım.
Kolay gelsin
Kompanzasyon ile ilgili;
Bilindiği üzere kompanzasyon enerji tasarrufu sağlamaz sadece enerji dağıtım firmalarının yararına olan bir şeydir.
(kablo kesiti ve kayıplar bakımından).
Eğer sisteminize, dağıtım istasyonundan kendiniz kabloyu çekecekseniz sizin de yararınıza olur.
Trafo güç hesabı yaparken (sistemin kurulu gücünü belirlerken), cos (fi) değerini 0,95-0,99
(hangi değeri alacaksanız) alırsınız. Kompanzasyonu yaptığınız için.
AC Motorlarda ise çektiği akım hesabında cos (fi) değeri tabii etiket değerine göre değişir ama örnek vermek gerekirse 0,8 alınır...
Eğerki lokal olarak motor kompanze edilmişse, güç katsayısı olan cos (fi) değerini, yapmak istediğiniz değer olan ( 0,95-0,99 ) arasında seçebilirsiniz..
(motoru besleyen kabloyu seçerken)
Kompanzasyon elektriğin ayrı bir dalı olduğundan kompanzasyonun mantığının anlaşılması bakımından yararlı olacağı kanısındayım.
Kolay gelsin