Bu tablo IEC yayın 364.5.523, den Tablo-52-D1. Şimdi burda diyorki mesela; PVC izoleli bir kablo 60 derece sıcaklıkta, katalog değerinin %50 sini taşıyabilir.
Şimdi bu ibareyi tersten düşünerek, nominal akımının %50 sini taşıyan bir kablonun 60 dereceye kadar ısınmasına izin verebiliriz sonucuna varamaz mıyız?
ortam sıcaklığının 35 derece olduğu bir yerde akımdan dolayı kablo sıcaklığı 55 derece ve kablonun tablolarda yazan akım taşıma kapasitesinden fazla bir akım kablodan geçiyor.
1-Geçen akımın kablonun taşıyacağı akımdan büyük olması nasıl bir etki oluşturur.?
2-Kabloda geçen akımın oluşturduğu sıcaklık değeri izolasyon bozulma sıcaklığını aşmıyorsa sorun olur mu? olursa neden olmazsa neden?
Eğer o derecede taşıyabileceğinden daha yüksek bir akım taşıyorsa, kablo daha çok ısınacak, daha çok ısındığı için daha az akım taşıma kapasitesine sahip olacak, bu yüzden daha çok ısınacak, akım taşıma kapasitesi daha çok düşecek......... felan felan derken de izolasyon bozulacaktır.
Bu iş tabi teoride böyle. Ama kataloglar hazırlanırken, emniyetli tarafta kalmak için bir sürü güvenlik faktörü kullanıldığını da unutmamak lazım.
ortam sıcaklığının 35 derece olduğu bir yerde akımdan dolayı kablo sıcaklığı 55 derece ve kablonun tablolarda yazan akım taşıma kapasitesinden fazla bir akım kablodan geçiyor.
1-Geçen akımın kablonun taşıyacağı akımdan büyük olması nasıl bir etki oluşturur.?
2-Kabloda geçen akımın oluşturduğu sıcaklık değeri izolasyon bozulma sıcaklığını aşmıyorsa sorun olur mu? olursa neden olmazsa neden?
Bu arada baktığınız değer 35 derece işin mi? 55derece için mi? Tablolarda yazan değerler iletkenlerin sıcaklığı için değil, ortam sıcaklığı için verilmişlerdir. Yani 35 derecedeki değerlerle karşılaştırmanız gerekir. İletkenlerin ortamdan daha sıcak olması zaten normaldir.
hayir varamayiz, cunku orada bahsedilen ortam sicakligidir, 60 derece cok yuksek, yangin yada izolasyon malzemesinin bozulmasi soz konusu olur.
Kablonun tasiyacagi akimi gecince nereye kadar dayanir gibi bir mantik yanlistir. Kablonun kullandigi malzeme ve kesitinden bir MAX AKIM degeri vardir, bunun asilmamasi gerekir. Asinca isiniyor, nerde zarar veriri yanlis bir soru. Eger MAX AKIM asiliyorsa, baska bir kablo kullanilir, yada parallel hat cekilir vs
Bu arada baktığınız değer 35 derece işin mi? 55derece için mi? Tablolarda yazan değerler iletkenlerin sıcaklığı için değil, ortam sıcaklığı için verilmişlerdir. Yani 35 derecedeki değerlerle karşılaştırmanız gerekir. İletkenlerin ortamdan daha sıcak olması zaten normaldir.
224A 20 derece hava sıcaklığında ve yerüstünde, 264A 20 derece toprak sıcaklığında ve yeraltında. Bu durumun sebebi entegrelerde soğutucu takmak gibi, ısı transferinini daha rahat olabileceği bir maddeye yapışık olmak.
önemli olan ortam sıcaklığı olduğuna göre, 35 derece de faktör 0,94 ise,
0,94x 224 = 211A taşınabilir fakat siz şu anda 240A taşıyorsunuz. Yani garanti şartlarının dışındasınız.
Not: kabloları yerleştirme şekliniz ve aralarındaki açıklık da çok önemlidir. Mesela toprakta kabloları yanyana sererseniz 70mm2 NYY kablo (PRYSMIAN KATALOG) 278, üçgen şeklinde dizerseniz 238A sağlıklı bir şekilde taşır.