Shneider açık tip şalterlerin kısa devre esnasında açma süresi aşağıda bulunmakta.
İnstantaneous:Ani koruma anlamına gelmektedir. Ani koruma işlevi, dağıtım sistemini yüksek seviyeli kısa devrelere karşı korur. Aşağıdaki bilgilere göre açık tip şalterlerde bu zaman dilimi şalter nominal akımınıa göre değişiklik göstermekte.90-105ms içinde şalter açma yapıyormuş.
NSX şalterler kısa devre esnasında (< 80 ms) kısa sürede açma yapıyormuş.Kısa devre akımına bağlı olarak bu süre değişiyormuş. Şalter noninal akımının100katı bir kısa devre durumunda NSX kompakt şalterler < 10 ms küçük bir zaman içersinde açma yapıyormuş.
Kablolarda kısa devre hesapları yapılırken buradaki zaman bilgilerine göre hesaplar yapılabilinir.
Bu durumda kabloları şalterler koruyorsa kısa devre süresini 0,15saniye alarak hesap yapılabilinir.(toleranslı olarak)