Kablolarda kısa devre hesapları nasıl yapılır

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,059
Puanları
481
Yaş
54
1658063957717.png

1658063998432.png

1658064038982.png

1658064061220.png
 
Shneider açık tip şalterlerin kısa devre esnasında açma süresi aşağıda bulunmakta.

İnstantaneous: Ani koruma anlamına gelmektedir. Ani koruma işlevi, dağıtım sistemini yüksek seviyeli kısa devrelere karşı korur. Aşağıdaki bilgilere göre açık tip şalterlerde bu zaman dilimi şalter nominal akımınıa göre değişiklik göstermekte.90-105ms içinde şalter açma yapıyormuş.

1661512152508.png

NSX şalterler kısa devre esnasında (< 80 ms) kısa sürede açma yapıyormuş.Kısa devre akımına bağlı olarak bu süre değişiyormuş. Şalter noninal akımının100katı bir kısa devre durumunda NSX kompakt şalterler < 10 ms küçük bir zaman içersinde açma yapıyormuş.

1661512344509.png


Kablolarda kısa devre hesapları yapılırken buradaki zaman bilgilerine göre hesaplar yapılabilinir.


Bu durumda kabloları şalterler koruyorsa kısa devre süresini 0,15saniye alarak hesap yapılabilinir.(toleranslı olarak)
 
Son düzenleme:
Aşağıda Siemens tarafından yapılmış olan bir simulasyon bulunmakta.

  • 10A C tipi Sigorta üzerinden nominal akımın 10 katı bir akım geçtiğinde 10mili saniyede açma yaptığını
  • 100A kompakt şalter üzerinden nominal akımın 10 katı bir akım geçtiğinde 30mil isaniyede açma yaptığını
  • 1000A açık tip şalter üzerinden nominal akımın 10 katı bir akım geçtiğinde 34mili saniyede açma yaptığı anlaşılmakta.

1661522442820.png
 