Kacak akım rölesi

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan danny79
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

danny79

Üye
Katılım
2 Tem 2015
Mesajlar
124
Puanları
1
Yaş
45
Arkadaşlar 3katli bina 1 kat boş biz 3. katta oturuyoruz.banyodaki Elektrikli su ısıtıcı çalışınca kacak akım rölesi atıyor. Üzerindeki test basinca atmıyor. Sorun nerde olabilir ?
 

Ekli dosyalar

  • 20260329_215558.webp
    206.5 KB · Görüntüleme: 33
Bozuk gibi duruyor.

Aslında çalışıyor ama buton bozuk sanırım.

Güven olmaz. Yenisi ile değiştirin.

Bu sayaç yanında galiba daire içinde varmı kaçak akım?
 
30mA trifaze KAKR, monofaze (selektif) 300mA olsun.
Dairede yoksa 30mA KAKR takilsin.
Su isitici ve devresi kontrol edilsin.
Dairede yok ustam sadece ana bina icin bu var .su ısıtıcı devresi nasil kontrol edilir ölçü aletim var
 
Rezistanstan gövdeye veya suya kaçak var muhtemelen. Önce faz-toprak, sonra nötr-toprak arasında kısa devre veya düşük direnç ölçülüyor mu bakılmalı. Sorun yoksa içini açıp kontrol edilmeli.
İmkanınız yoksa mahalle elektrikçisine götürüp baktırabilirsiniz.
 
Multimetre ile ölçtüm 2000k ohm da ekranda -1yaziyor sadece
 