danny79
Üye
- Katılım
- 2 Tem 2015
- Mesajlar
- 124
- Puanları
- 1
- Yaş
- 45

Daire içinde yok ustamBozuk gibi duruyor.
Aslında çalışıyor ama buton bozuk sanırım.
Güven olmaz. Yenisi ile değiştirin.
Bu sayaç yanında galiba daire içinde varmı kaçak akım?
Ne gibi bir sorun olabilirÖncelikle su ısıtıcıyı kontrol edin/ettirin. Asıl sorun onda.
Dairede yok ustam sadece ana bina icin bu var .su ısıtıcı devresi nasil kontrol edilir ölçü aletim var30mA trifaze KAKR, monofaze (selektif) 300mA olsun.
Dairede yoksa 30mA KAKR takilsin.
Su isitici ve devresi kontrol edilsin.
Multimetre ile ölçtüm 2000k ohm da ekranda -1yaziyor sadeceRezistanstan gövdeye veya suya kaçak var muhtemelen. Önce faz-toprak, sonra nötr-toprak arasında kısa devre veya düşük direnç ölçülüyor mu bakılmalı. Sorun yoksa içini açıp kontrol edilmeli.
İmkanınız yoksa mahalle elektrikçisine götürüp baktırabilirsiniz.
Arkadaşlar 3katli bina 1 kat boş biz 3. katta oturuyoruz.banyodaki Elektrikli su ısıtıcı çalışınca kacak akım rölesi atıyor. Üzerindeki test basinca atmıyor. Sorun nerde olabilir ?