kacak akım roleleri hakkında soru

Notrsuzden kasit notr girisi bos birakilacak sadece 3 faz giris cikisi yapilacak demek istedi.yoksa notrsuz kakr olurmu hic
 
notr baglanmadıgında ölçümü nasıl yapacak ?
 
Bu konuyu daha önceleri defalarca açıkladık izah ettik tekrar açıklayalım.
Dört kutuplu Kaçak akım röleleri üç faz+Nötr'ün vektörel toplamına bakar. Nötr'süz dengesiz yük dahi olsa dengesiz yük akımı diğer faz sargılarından devresini tamamlar üç faz vektörel toplam yine sıfırdır. Nötr'lü dengesiz yükte dengesiz yük akımı nötr'den döner 3Faz+Nötr vektörel toplamı yine sıfırdır. Her iki durumda da problem olmaz.
1- Motor devresine kaçak akım rölesi bağlayacaksanız Nötr terminalini kullanmayıp sadece güç devresi bağlantılarını yapabilirsiniz. Rölenin girişine nötr terminaline nötr girmezseniz test modunda çalışmaz. Yani girişe nötr bağlanacak çıkış boş.
2- Kaçak akım rölesi çıkışına Güç devresi + kumanda devresini de bağlayabilirsiniz. Bu durumda kumanda devresi için röle nötr çıkış terminali kullanılmış olur sorun olmaz. Kumanda gerilimi düşük trafolu sistemlerde kaçak akım arttığından dezavantajlı bir durumdur.
 
Kardes biraz arastirirsan forumda bu konular defalarca konusuldu.tartisildi..motor beslemesinde notr olmadigi icin kakr si baglantisi sadece rst giric cikis uclarina uygulanir.notr ucu bos birakilir.sebebi, motorun 3 fazdan cektigi vektorel toplam 0 dir..motorda izolasyon hatasi oldugunda ise topraklama hatti uzerinde gerilim olusacagindan dolayi role acar.
 
cevap lar için tesekkur ederim. birkac sorumun cevabını da Schneider Electric ıle goruserek aldım. bunlar
1 . trifaze motorlarda evet notur bos bırakılabılırmıs veya 30 ma de notur faz arasına 2200ohm 300 ma ıcın ıse 220 ohm dırenc baglanması tavsıye edılıyor
2. trifaze salterler 40 A e kadar kullanılmaya bılır. guc 40 A ın uzerınde ıse mutlaka trıfaze salter kullanılması gerekıyormus
3. suruculu veya dıger elektronık cıhazlarda sie modelının kullılması gerekıyormus. ac modeller suruculerde calısmıyor
4. 630 a lık salterıcın ılave moduller kullınılyormus. salterın degısmesıne gerek yokmus.

cevaplar ıcın tesekkur ederım.
 
cevap lar için tesekkur ederim. birkac sorumun cevabını da Schneider Electric ıle goruserek aldım. bunlar
1 . trifaze motorlarda evet notur bos bırakılabılırmıs veya 30 ma de notur faz arasına 2200ohm 300 ma ıcın ıse 220 ohm dırenc baglanması tavsıye edılıyor
2. trifaze salterler 40 A e kadar kullanılmaya bılır. guc 40 A ın uzerınde ıse mutlaka trıfaze salter kullanılması gerekıyormus
3. suruculu veya dıger elektronık cıhazlarda sie modelının kullılması gerekıyormus. ac modeller suruculerde calısmıyor
4. 630 a lık salterıcın ılave moduller kullınılyormus. salterın degısmesıne gerek yokmus.

cevaplar ıcın tesekkur ederım.

Evet 1.madde de test butonu işlevini görebilmesi için röleye nötr mutlaka girilmeli. Son madde de kompakt şalterlerde açırma bobini+röle+toroid ayrı olan kombinasyon sistemi kullanılır.
 
Doğrudur.

Konu ile ilgili müşteri destek hatlarından ilgili kaçak akımların kodlarını öğrenebilirsiniz. Bu kaçak akımlar piyasada çok kullanılmıyorlar onun için fiyat listelerinde de kodları bulunmuyor.

Önceki yıllarda motorlar için kullanılan kaçak akım rölesi(3P) Legrand firmasınından temin etmiştik.
 
Son düzenleme:
Tüm makinalara tek bağlamanız halinde,arıza olmasa bile,kaçak akım şalterini çalıştırmanız zor ! olabili
bu çok karşılatığımız bir problem. Fahri bey haklı. 30 mA motorlar eğer sürücü ile kontrol ediliyorsa kaçak olmasa bile verimli çalışmayacaktır.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst