Kacak akim attiriyor

Test yaparken motorlarlarda bağlı mıydı? Motorlarınız bağlı olmamasına rağmen kaçak atıyorsa zaten bir problem olduğu kesin.
Motor bağlıysa ve tek bir motor çalışmasına rağmen kaçak atıyorsa motor sargılarınızda izolasyon hatası olabilir. Motorlarınızın izolasyon dirençlerini ölçmeniz lazım. 3 fazlı motorlarda kaçak akım kullanımı biraz sıkıntılı bir iş. 4 adet motoru tek bir 30mA kaçak üzerinden çalıştırabilmek daha büyük bir problem. Besleme devresi için ayrı, her bir motor için ayrı bir 30mA kaçak kullanmak gerekebilir ya da tek bir kaçak akım rölesi kullanacaksanız 30mA değilde 300mA veya 1A gibi yüksek değerli seçmek lazım. Yani motorsuz denemenizde kaçak atmasa bile panoyu bu şekilde motorlar varken çalıştırmanız pek olası gözükmüyor.
Motor gövdelerini topraklamayıda unutmayın çünkü doğrudan temas halinde 300 mA, 1A kaçak akım rölesi çarpılmaya karşı sizi korumaz. En güzeli her motor için ayrı bir 30mA kullanmak.
 
Son düzenleme:
bide o termik neden boşta duruyor hiç bir şey bağlı değil her motorun termiği ayrı olması lazım yada motor koruma şalteri kullanın ayrı ayrı
 
bide o termik neden boşta duruyor hiç bir şey bağlı değil her motorun termiği ayrı olması lazım yada motor koruma şalteri kullanın ayrı ayrı
Termik 1 tane var kumanda devresini kontrol etmek icin 95 girdim 96 ciktim pako salterlere girdim pakodan da atlama yaparak kumanda devresini kontrol ediyorum boyle olurmu
 
Dediginiz gibi motor calistirmadan kacak atiyor peki ya kacak akim kullanmadan direk trifaze sigorta kullansam 4 tane olurmu birde kar in ustundeki notrden aldim onlari asagidan mi almam lazim mi
 
Termik 1 tane var kumanda devresini kontrol etmek icin 95 girdim 96 ciktim pako salterlere girdim pakodan da atlama yaparak kumanda devresini kontrol ediyorum boyle olurmu
Kumanda devresini kontrol edecek ,fakat her motor için ayrı ve her motora giren fazı algılaması içinde üstünden geçip kontaktöre girmesi lazım,kafan karışmadan bir adet motor için kur sistemi, termiğini ,kaçak akım röleni sigortanı koy ondan sonra geliştir,şema kullan, şema okumayı öğren ,bilgisayar
kullanmayı biliyorsan (ekts ,CAD simu benzeri bir programla)similasyonunu yap Ekts kolaydır mesela hazır uygulamalar da var ,kolay gelsin.
 
Tesekkur ederim
 
Dediginiz gibi motor calistirmadan kacak atiyor peki ya kacak akim kullanmadan direk trifaze sigorta kullansam 4 tane olurmu birde kar in ustundeki notrden aldim onlari asagidan mi almam lazim mi
Kaçak akım koruma rölesinin çalışma mantığını, termik rölenin çalışma mantığını anlamaya çalışın. Zaman bulursam size panonuzun nasıl olması gerektiğine dair şema göndermeye çalışacağım.
 
Son düzenleme:
Sagolun verdiginiz bilgiler icin
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…