hocam semada ilk önce trifaze sigortaya giriyor ondan sonra kacak akim rolesine giriyor tam tersi olsa ne olur usta
Hayır bununla bir ilgisi yok ama yanlış bir seçim yapmışsınız. Kaçak akım rölesinin kontakları 40 Ampere kadar dayanırım diyor siz 63 Amper sigorta takarsanız kısa devre durumunda sigorta devreyi kesene kadar kaçak akım rölesinin kontakları yanabilir. Kaçak akımın atmasının bununla bir ilgisi yok ama.usta bu panoda kaçak akim rölesi 40 amper 30 ma
trifaze sigorta 63 amper bu ile alakalı olbilir mi usta
böyle olmazTermik 1 tane var kumanda devresini kontrol etmek icin 95 girdim 96 ciktim pako salterlere girdim pakodan da atlama yaparak kumanda devresini kontrol ediyorum boyle olurmu