Birşey olmaz ama nede olsa kaçak akım kullanıyorum sigorta kullanmasam olur diye düşünmeyin. Birde sigortanın değeri kaçak akımla aynı ya da düşük olmalı. Örneğin kaçak 25A ise sigortada en fazla 25A seçin. Kaçak akım faz-faz, faz-nötr kısa devre durumlarında atmayacağı için devreyi kesecek olan sigortadır.
Hayır bununla bir ilgisi yok ama yanlış bir seçim yapmışsınız. Kaçak akım rölesinin kontakları 40 Ampere kadar dayanırım diyor siz 63 Amper sigorta takarsanız kısa devre durumunda sigorta devreyi kesene kadar kaçak akım rölesinin kontakları yanabilir. Kaçak akımın atmasının bununla bir ilgisi yok ama.
Termik 1 tane var kumanda devresini kontrol etmek icin 95 girdim 96 ciktim pako salterlere girdim pakodan da atlama yaparak kumanda devresini kontrol ediyorum boyle olurmu