Merhaba arkadaslar bugunlerde lodos sebebi ile Elektrik kesintileri yasandi ve bircok evde kombi beyaz esya Elektronik cihslar zarar gordu bunun onune gecrbilmek icn kacak akim rolesinin faydasi olurmu,notur kopmasi durumunda cift faz gitmesi vs vs
 
Tesekkurler ilginiz icin siz hangi yolu izlediniz bikac arkadas notur koprsa nolur falan yazmis daha once basima gelen bi olay notr un direkten kopup diger faza degmesi sonucu evdeki cihazlara cift faz gitti
 
Ben ne mi yapmıştım.? Aslında yaptığım yöntemi yazarsam bir çok arkadaş tepki gösterebilir ama ben çözümü bu şekilde buldum o günden beride çalışıyor. Ne mi yaptım? 220V luk ufak bir röle aldım. Bu rölenin normalde kapalı kontaklarından birisini kaçak akım rölesinden çıkan nötr hattına diğer ucunu da toprak hattına bağladım. Yine rölenin bobin uçlarından birisini kaçak akım rölesinden çıkan nötr hattına, rölenin diğer ucunu bir sigortaya, sigortadan çıkan ucu da kaçak akım rölesine giren fazlardan birisine bağlamıştım. Daha sonra sistemi devreye almak için önce kaçak akım koruma rölesini devreden çıkarıyor sonra yapmış olduğum röleli sistemi rölenin önüne koymuş olduğum sigortayı açarak devreye alıyor sonra kaçak akım rölesini de devreye alıyorum. Nötr hattı koptuğunda yapmış olduğum röleli sistemin enerjisi kesildiğin için kontağını kapatarak toprak-nötr kısa devresine sebep olup kakr ın atmasını sağlayarak eve giden enerjinin kesilmesini sağlıyordu. Aslında sistem çok sağlıklı değil belki güvenlik riski de oluşturuyor ama ben böyle yaptım ve 5 senedir de çalışıyor. Bunu buraya yazmak ne kadar doğru oldu bilemiyorum ama yapacaklar için sorumluluğun kendilere ait olduğunu belirtmek isterim.
Sistem Elektrik kesintilerinde sıkıntılara sebep oluyor ama onu görmezden geliyorum artık..
 
Son düzenleme:
Ben ne mi yapmıştım.? Aslında yaptığım yöntemi yazarsam bir çok arkadaş tepki gösterebilir ama ben çözümü bu şekilde buldum o günden beride çalışıyor. Ne mi yaptım? 220V luk ufak bir röle aldım. Bu rölenin normalde kapalı kontaklarından birisini kaçak akım rölesinden çıkan nötr hattına diğer ucunu da toprak hattına bağladım. Yine rölenin bobin uçlarından birisini kaçak akım rölesinden çıkan nötr hattına, rölenin diğer ucunu bir sigortaya, sigortadan çıkan ucu da kaçak akım rölesine giren fazlardan birisine bağlamıştım. Daha sonra sistemi devreye almak için önce kaçak akım koruma rölesini devreden çıkarıyor sonra yapmış olduğum röleli sistemi rölenin önüne koymuş olduğum sigortayı açarak devreye alıyor sonra kaçak akım rölesini de devreye alıyorum. Nötr hattı koptuğunda yapmış olduğum röleli sistemin enerjisi kesildiğin için kontağını kapatarak toprak-nötr kısa devresine sebep olup kakr ın atmasını sağlayarak eve giden enerjinin kesilmesini sağlıyordu. Aslında sistem çok sağlıklı değil belki güvenlik riski de oluşturuyor ama ben böyle yaptım ve 5 senedir de çalışıyor. Bunu buraya yazmak ne kadar doğru oldu bilemiyorum ama yapacaklar için sorumluluğun kendilere ait olduğunu belirtmek isterim.
Sistem Elektrik kesintilerinde sıkıntılara sebep oluyor ama onu görmezden geliyorum artık..

bir açık şema çizip yükleye bilirmisiniz
 
Sigorta panosuna kontaktör ekleyin. Sistem nötr kopmasına karşı kontaktör çıkış vermez cihazları korumuş olursunuz.
 
Benim bildiğim zarar görmez.
 
@_weron_ hocamin dediği gibi zarar görmez. Zarar görmesi için kontaktörün çin işi veya eskimiş nemde kalmiş bir cihaz olacak ki. Bobin çekişini zorlayacak ancak oyle zarar görür.
Ama o cihaz eskimez diyede bir kaide de yok.
 
@_weron_ hocamin dediği gibi zarar görmez. Zarar görmesi için kontaktörün çin işi veya eskimiş nemde kalmiş bir cihaz olacak ki. Bobin çekişini zorlayacak ancak oyle zarar görür.
Ama o cihaz eskimez diyede bir kaide de yok.
Teşekkürler sayın Reaksiyon önemli bir konu bu nötr kopması
 