Kacak akim test butonuna basinca atmiyor?

başlanğıç konu 29 haziran 2018 bu güne devam .
UPS nin o zamandan beri bir sürü parcasi değişti.filtre kondansatörleri aküleri vs..bunlar iki ay önce değişti..açıkçası bir daha kontrol etmedim...hatta unutmuştum konuyu hatırlattığıniz iyi oldu.. önümüzdeki hafta tekrar bı denicem bakayım ne durumda butonlar
 
Ustam çözüm yok.hala aynı.bu şekilde bıraktım.
Tamam, bunun üzerinde kafa yoracağız.

Sn. @telsiz'in önerdiği Frekans Ölçümü ne durumda?

Frekans, KGK devre dışı bırakılarak Giriş Klemensi'nden tekrar ölçülmeli.

Şu an için aklıma gelen bir iki Test daha var, mümkünse bunları bir yap:

1) Test Butonu'nu uzun süreli basılı tutmak; en az 30sn ve üstü,

2) KAKŞ Giriş ve Çıkış Fazları sökülüp 3 Klemens 3 Faz için ayrı ayrı denenmeli. Her Faz her Klemens'e girildiğinde Test Butonu uzun süreli basılı tutularak denenmeli. Devre üzerinde 380V çalışan cihazlar varsa bu cihazlar denemeler sırasında devre dışı bırakılmalı. Örneğin: R Fazı 1-2, 3-4, 5-6 Klemensleri'nde ayrı ayrı denenmeli, aynı biçimde S ve T Fazları da denenmeli. Bu denemeler sırasında Notr Giriş ve Çıkışları bağlı olmalı,

3) KAKŞ Çıkış Klemensleri boşaltılarak yalnızca Çıkış Notr'ü girilerek Test Butonu'na uzun süre basılarak denenmeli.

Yazılanların toplamında bu sorunun kesinlikle KGK kaynaklı olduğu görülüyor.
 
Bı kontrolü saglayalim abim ilk önce.buradan yazarim..malum ücretsiz izindeyiz iki haftadr
 
Aklıma birşey takıldı, KGK Çıkışları Faz-Faz arası 380V değil mi? 80kVA olduğuna göre öyle olmalı.

Ayrıca KAKŞ Giriş ve Çıkış'larını Faz-Faz arası bir ölçelim.
 
Bir ekleme daha:

Yukarıdaki denemeler yapıldıktan sonra, Giriş ve Çıkış Klemensleri'nin hepsi bağlı iken Faz kablolarının yeri değiştirilerek de denemeler yapılmalı.

Birkaç ihtimal daha var da bunlar bir denensin olmazsa onları da sıralarız.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…