2 kabloya ait 2 nötrmü ? Öyleyse sorun yok.
Eklediğim dokümanın B-5 ve B-13 sayfaları-
na baktınızmı ?
 
Son düzenleme:
2 kabloya ait 2 nötrmü ? Öyleyse sorun yok.
Eklediğim dokümanın B-5 ve B-13 sayfaları-
na baktınızmı ?

Baktim evet bizim montajda yanlislik var kompanizasyonun noturunude ordan almisiz troidin içinden geçirmişiz bugün değiştircem bilgileriniz için teşekürler
 
sisteminde hata yoksa bile bu şekilde tutturamazsın.Solsaki mA ayarları kapalı konumda bu yüzden otomatik olarak en düşük değerde çalışır Tutturamazsın.Rd 2 üzerindeki soldaki mA ayarlarını düzelt.0.1 ve 0.3 değerlerinin olduğu tırnakları sola çek.Yani 300 mA değerinde çalışsın.Dediğim gibi sisteminden eminsen ve hat çıkışlarında biyerde n-pe arası sıfırlama yoksa çalışır.Yine çabuk atarsa ana panodan giden hatları tetk tek şalterlerini kapatıp dene sorunlu hatları tespit et.
 