Selam 24 daireli bir apartmanda şoyle bir arizayla karşilastim dairelerde ara ara 1 daire haric hepsinin daire icin kakr atiyormus test amacli olarak notr toprak kisa devresi yaptim normal daire icinden atiyo faz toprak kisa devresinde ise diğer dairelerin de kacak akimlari atiyo nasil bir yol izleyerek arizayi giderebilirim tesekkurler
Kisa devre yaptirdiğim nokta daire icinden kakr den sonra fakat diğer daire kacak akimlarinida attiriyoNötür toprak kablosunu kısa devre ederseniz k.a.k.r' nin atması doğaldır. Doğru bağlantı yapılıp faz toprak kısa devresi kaçak akımları açtırmaz , çünkü fazdan toprağa olan kısa devre kaçak akımlardan öncesinde kalır bu durumda devre açma yapmaz. Burada önemli olan kısa devreyi yaptırdığınız yer kaçak akım öncesindemi yoksa sonrasında mı kalıyor. Sonrasında kalırsa açması normal diper türlü açmaması lazımdır.
Prizden anlik bi kisa devre yaptik ve apartmandaki diger dairelerdeki kacak akimlarda attiFaz-Toprak kısadevresini ! nasıl yaptınız ?
Diğer daireleri açtırmasının sebeplerini ve nasıl yol izlemem gerektiği araştırıyorum kaçak akımdan sonra açtırmassa bi problem vardır zaten teşekkürlerNötür toprak kablosunu kısa devre ederseniz k.a.k.r' nin atması doğaldır. Doğru bağlantı yapılıp faz toprak kısa devresi kaçak akımları açtırmaz , çünkü fazdan toprağa olan kısa devre kaçak akımlardan öncesinde kalır bu durumda devre açma yapmaz. Burada önemli olan kısa devreyi yaptırdığınız yer kaçak akım öncesindemi yoksa sonrasında mı kalıyor. Sonrasında kalırsa açması normal diper türlü açmaması lazımdır.
Kisa devre yaptirdiğim nokta daire icinden kakr den sonra fakat diğer daire kacak akimlarinida attiriyo
Bu arada,faz-toprak nötr-toprak olmuş
bence mahzuru yok.
Benimde aklıma gelen iki şeyden bitanesi buydu yetersiz topraklama ve diğeri toprak ve nötrün temas ettiği bir noktanın olması nötr toprak kısa devresinde nötrler barada kısa devre durumda olduğundan daire kaçak akım girişinde gerilim görüp açıyor olması toprağı güçlendirsem arızayı giderebilir miyim teşekkürler aktardığınız bilgi içinTuhaf bir durumla daha karşılaşmıştık geçenlerde işletme topraklaması 100 ohm un üzerinde olan yeni yapılmış bir binada elektrikler kesilip gelince tüm dairelerin kaçak akımı atıyordu. İşletme topraklamasını güçlendirdik kesinti durumunda kaçak akım atması son buldu. Sizinki de buna benzer bir durum olabilir. Bildiğiniz gibi İşletme topraklaması nötüre bağlı olduğu için kötü topraklama olması ve kısa devre anında nötür de dengesiz gerilimler oluşması bunu tetikliyor olabilir.
Benimde aklıma gelen iki şeyden bitanesi buydu yetersiz topraklama ve diğeri toprak ve nötrün temas ettiği bir noktanın olması nötr toprak kısa devresinde nötrler barada kısa devre durumda olduğundan daire kaçak akım girişinde gerilim görüp açıyor olması toprağı güçlendirsem arızayı giderebilir miyim teşekkürler aktardığınız bilgi için