Kakr

Assa35

Üye
Katılım
6 Ocak 2021
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
28
Selam 24 daireli bir apartmanda şoyle bir arizayla karşilastim dairelerde ara ara 1 daire haric hepsinin daire icin kakr atiyormus test amacli olarak notr toprak kisa devresi yaptim normal daire icinden atiyo faz toprak kisa devresinde ise diğer dairelerin de kacak akimlari atiyo nasil bir yol izleyerek arizayi giderebilirim tesekkurler
 
Selam 24 daireli bir apartmanda şoyle bir arizayla karşilastim dairelerde ara ara 1 daire haric hepsinin daire icin kakr atiyormus test amacli olarak notr toprak kisa devresi yaptim normal daire icinden atiyo faz toprak kisa devresinde ise diğer dairelerin de kacak akimlari atiyo nasil bir yol izleyerek arizayi giderebilirim tesekkurler

Nötür toprak kablosunu kısa devre ederseniz k.a.k.r' nin atması doğaldır. Doğru bağlantı yapılıp faz toprak kısa devresi kaçak akımları açtırmaz , çünkü fazdan toprağa olan kısa devre kaçak akımlardan öncesinde kalır bu durumda devre açma yapmaz. Burada önemli olan kısa devreyi yaptırdığınız yer kaçak akım öncesindemi yoksa sonrasında mı kalıyor. Sonrasında kalırsa açması normal diper türlü açmaması lazımdır.
 
Ampermetreyi AC mA kademesine alıp, Sigorta kutusundan, toprak hattını acıp seri bağlayın, bakalım kaç miliamper topraga kacak var, zaten 30mA DE açıyor,,diger mesele, SMPS güc kaynaklarının giriş katındaki filtreden parazit süzülüp topraga atılıyor, kulandıgım PC de 5 mA parazit akım toprak hattından gonderiliyor, 3-5 tana böyle cihaz olunca kak açıyor,,, Genelde sorunuzun cevabı budur, başka sebebi de olabilir,,
 
Nötür toprak kablosunu kısa devre ederseniz k.a.k.r' nin atması doğaldır. Doğru bağlantı yapılıp faz toprak kısa devresi kaçak akımları açtırmaz , çünkü fazdan toprağa olan kısa devre kaçak akımlardan öncesinde kalır bu durumda devre açma yapmaz. Burada önemli olan kısa devreyi yaptırdığınız yer kaçak akım öncesindemi yoksa sonrasında mı kalıyor. Sonrasında kalırsa açması normal diper türlü açmaması lazımdır.
Kisa devre yaptirdiğim nokta daire icinden kakr den sonra fakat diğer daire kacak akimlarinida attiriyo
Faz-Toprak kısadevresini ! nasıl yaptınız ?
Prizden anlik bi kisa devre yaptik ve apartmandaki diger dairelerdeki kacak akimlarda atti
Nötür toprak kablosunu kısa devre ederseniz k.a.k.r' nin atması doğaldır. Doğru bağlantı yapılıp faz toprak kısa devresi kaçak akımları açtırmaz , çünkü fazdan toprağa olan kısa devre kaçak akımlardan öncesinde kalır bu durumda devre açma yapmaz. Burada önemli olan kısa devreyi yaptırdığınız yer kaçak akım öncesindemi yoksa sonrasında mı kalıyor. Sonrasında kalırsa açması normal diper türlü açmaması lazımdır.
Diğer daireleri açtırmasının sebeplerini ve nasıl yol izlemem gerektiği araştırıyorum kaçak akımdan sonra açtırmassa bi problem vardır zaten teşekkürler
 
Son düzenleme:
Kisa devre yaptirdiğim nokta daire icinden kakr den sonra fakat diğer daire kacak akimlarinida attiriyo

Tuhaf bir durumla daha karşılaşmıştık geçenlerde işletme topraklaması 100 ohm un üzerinde olan yeni yapılmış bir binada elektrikler kesilip gelince tüm dairelerin kaçak akımı atıyordu. İşletme topraklamasını güçlendirdik kesinti durumunda kaçak akım atması son buldu. Sizinki de buna benzer bir durum olabilir. Bildiğiniz gibi İşletme topraklaması nötüre bağlı olduğu için kötü topraklama olması ve kısa devre anında nötür de dengesiz gerilimler oluşması bunu tetikliyor olabilir.
 
Bu arada,faz-toprak nötr-toprak olmuş;)
bence mahzuru yok.:rolleyes:

Tuhaf bir durumla daha karşılaşmıştık geçenlerde işletme topraklaması 100 ohm un üzerinde olan yeni yapılmış bir binada elektrikler kesilip gelince tüm dairelerin kaçak akımı atıyordu. İşletme topraklamasını güçlendirdik kesinti durumunda kaçak akım atması son buldu. Sizinki de buna benzer bir durum olabilir. Bildiğiniz gibi İşletme topraklaması nötüre bağlı olduğu için kötü topraklama olması ve kısa devre anında nötür de dengesiz gerilimler oluşması bunu tetikliyor olabilir.
Benimde aklıma gelen iki şeyden bitanesi buydu yetersiz topraklama ve diğeri toprak ve nötrün temas ettiği bir noktanın olması nötr toprak kısa devresinde nötrler barada kısa devre durumda olduğundan daire kaçak akım girişinde gerilim görüp açıyor olması toprağı güçlendirsem arızayı giderebilir miyim teşekkürler aktardığınız bilgi için
 
Benimde aklıma gelen iki şeyden bitanesi buydu yetersiz topraklama ve diğeri toprak ve nötrün temas ettiği bir noktanın olması nötr toprak kısa devresinde nötrler barada kısa devre durumda olduğundan daire kaçak akım girişinde gerilim görüp açıyor olması toprağı güçlendirsem arızayı giderebilir miyim teşekkürler aktardığınız bilgi için

Öncelikle işletme topraklamasının değerini ölçün, bu iş için penstipi direnç ölçen cihazlar var . Değerler 5 ohm un çok üzerindeyse güçlendirmek çözüm üretebilir.
 
Daireler Monofaze mi Trifaze mi? Faz-Notr, Faz-Toprak ölçümleri nedir. Bu kaçak testini bir de sorun olan dairelerin çıkış Sigortalarını tamamen indirip o şekilde denemeli, buna göre ilerlemeli. Bütün Çıkış Sigortaları indirildiği halde sonuç değişiyor mu?
Bir de sonuçları paylaşın, biz de not düşelim.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,876
Mesajlar
930,957
Kullanıcılar
452,744
Son üye
ProCan

Yeni konular

Geri
Üst