Merhaba arkadaşlar. Çalıştığım yerin aydınlatmaları ilk çalışmada fazla akım çektiğinden dolayı sigorta gücü yetersiz kalıyor. Normal çalışma akımı 9A fakat ilk akım 16A yani sigorta değerinin üstüne çıkıyor. Sistemde 56w elektronik balastlar mevcut, ilk akımdan kaynaklanan sorunu nasıl önleyebilirim? İyi formlar..
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Arkadaşlar cevaplar için teşekkürler. Sistem gecikmeli tip sigortada da aynı sorunu yaşatıyor. Kondansatör denemesini planlıyoruz. Teşekkürler yeniden.