Kalkış akımı

Sinan780

Üye
Katılım
16 Şub 2009
Mesajlar
9
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar. Çalıştığım yerin aydınlatmaları ilk çalışmada fazla akım çektiğinden dolayı sigorta gücü yetersiz kalıyor. Normal çalışma akımı 9A fakat ilk akım 16A yani sigorta değerinin üstüne çıkıyor. Sistemde 56w elektronik balastlar mevcut, ilk akımdan kaynaklanan sorunu nasıl önleyebilirim? İyi formlar..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
aydınlatma linyelerin ayrı ayrı geliyorsa her linyeye ayrı sigorta ve ayrı fazlardan besle......
 
herhangi bir arıza yoksa sigortayı 20-25 ampere yükseltmeni tavsiye ederim
 
arkadaşım Geçikmeli 10 amp. otomatla deneyin kolay gelsin.
 
medi arkadaşıma katılıyorum gecikmeli otomatlar bu işler için eğer yine sorun yaşarsan küçük bir kondansatör değeri ile kompanze etmeyi dene derim
 
seri reaktör de bir çözüm olabilir
 
kullanılan sigorta B tipi ise, c tipi ile değiştirin. Yani arkadaşların dediği gibi, gecikmeli sigorta kullanın.
 
Arkadaşlar cevaplar için teşekkürler. Sistem gecikmeli tip sigortada da aynı sorunu yaşatıyor. Kondansatör denemesini planlıyoruz. Teşekkürler yeniden.
 
sigorta attırması gayet normal. kondansatör çare olabilir ama bence yükleri ayır ve hepsinin aynı anda girmesini engelle eğer yapabilirsen
 

Forum istatistikleri

Konular
129,101
Mesajlar
923,242
Kullanıcılar
451,415
Son üye
efe01

Yeni konular

Geri
Üst