İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
1- Herhangi bir motorun termiği attığında termiğin normalde açık kontağı(97-98) üzerinden alarm çalsın...
2- Tüm motorlara ait kontaktörlerin Normalde kapalı (21-22) kontaklarından seri olarak geç alarma ver. Enerji kesildiğinde alarm çalsın. Yalnız enerji kesildiğinde alarmın çalması için güç kaynağı yada en azından bir akü bulundurmanız gerekir...
kontaktörlerin üzerinde bulunan nc (normalde kapalı kontak ) üzerinden alarm sistemini geçirmen gerekiyor bu işlemi yaparken şayet bir gurup yedeği ile birlikte devreden çıktığı zaman alarm çalmasının istiyorsan o gurub a ait kontaktörlerin kapalı kontaklarından seri olarak geçirmen gerekiyor
sirkilasyon motoru cekvaflimi vanalımı calışan sirkilasyon motoru tesmik atığızıaman
yedeği devreye giriyor diyor sunuz uzun süre calışmayan sırkilasyon motorunun yatakları kilitlenir dönmez devreye alınmadan önce arkadaki sarı cıvata sökülür motor milinin dönüp dönmedigine bakılır otamatik sistem yapılır sistemi devamlı takip edicek teknik eleman olması gerekir
kontaktörlerin üzerinde bulunan nc (normalde kapalı kontak ) üzerinden alarm sistemini geçirmen gerekiyor bu işlemi yaparken şayet bir gurup yedeği ile birlikte devreden çıktığı zaman alarm çalmasının istiyorsan o gurub a ait kontaktörlerin kapalı kontaklarından seri olarak geçirmen gerekiyor